Wali-1
20.05.2015 10:54:10
- #1
Análisis del agua de calefacción
Soy un técnico neutral en agua de calefacción, lamentablemente debo informar a al menos 4-6 propietarios por semana sobre los hechos de una calefacción por suelo radiante.
El hecho es que no existen daños generalizados en las tuberías de calefacción por suelo radiante.
El comportamiento de envejecimiento de los plásticos, los factores que influyen son, además de las propiedades del propio plástico, el tiempo, la temperatura, la presión y la composición del medio transportado.
Sin embargo, la durabilidad de las tuberías se ve afectada principalmente por la vida útil de los estabilizadores contenidos en el plástico. Formulado de manera precisa, estos aditivos viven menos que el material base, el plástico. El material envejece, se vuelve menos elástico, es decir, quebradizo. Especialmente las calefacciones por suelo radiante más antiguas, que se han operado con temperaturas de entrada comparativamente altas (alrededor de 60° a 70°C), envejecen mucho más rápido que los sistemas de baja temperatura, como los que son habituales en las construcciones nuevas actuales.
¿Qué significa este efecto para los colectores de la calefacción por suelo radiante? Y aquí se requieren algunas claras relativizaciones:
Las tuberías de calefacción por suelo radiante están hechas de polietileno (PE), especialmente polietileno reticulado (PE-X), polipropileno (PP) - incluido polipropileno copolímero (PPC) - o polibutileno (PB, también llamado polibuteno).
En segundo lugar: En una declaración de EMPA, se menciona, en el caso de una dimensionamiento específico para el objeto y correcto de los sistemas, una vida útil de 50 años. También la normativa asume esta vida útil. El SIA propone 30 años como vida útil calculada de una calefacción por suelo radiante. En estos períodos, los efectos mencionados de fragilización son totalmente irrelevantes.
Al contrario: El proceso de envejecimiento del plástico hasta una fuga dura mucho más que la propia «vida» de la calefacción por suelo radiante. Conclusión: Las tuberías de calefacción por suelo radiante tienden a volverse frágiles, pero generalmente no causan daños.
Mantenimiento y cuidado de una calefacción por suelo radiante:
Los propietarios deben realizar un análisis del agua de calefacción anualmente. Si los valores corresponden a la VDI 2035 hoja 1 + hoja 2, también se puede extender a 2-3 años.
Un análisis del agua de calefacción debe realizarse correctamente desde el punto de vista técnico, es decir, con dispositivos de medición acreditados y por un profesional capacitado.
El análisis debe ser neutral.
Se requiere una interpretación comprensible de los valores medidos y una comparación con las directrices, para que el cliente sepa exactamente en qué situación está y qué debe hacerse en caso necesario.
Saludos, Daniel Weiss