Trasladar la cocina a una nueva habitación: ¿esfuerzo para instalar las conexiones?

  • Erstellt am 22.08.2022 20:11:38

Blaustift

22.08.2022 20:11:38
  • #1
Buenos días,

planeamos trasladar nuestra cocina a una nueva habitación. Actualmente, en la habitación hay una oficina abierta con sofá y piano.
Donde ahora está el armario negro/plata, ya están instaladas las conexiones de agua, desagüe y electricidad.
Sin embargo, planeamos colocar allí exactamente la mesa de la cocina.



La cocina debe consistir en una pared de armarios de cocina y una isla de cocina, que a su vez se colocará frente al ventanal.
La pared de armarios con horno, frigorífico y congelador debe estar en la pared donde ahora está el piano.
La isla de cocina con placa de inducción, campana extractora con recirculación de aire, lavavajillas y fregadero debe estar donde ahora está el sofá blanco:





Mi pregunta es si esta colocación es siquiera posible. El suelo es de parquet de arce australiano, que está atornillado sobre vigas transversales. Debajo del parquet hay unos 30 cm de material aislante (lana de vidrio) y debajo de esto el encofrado.
¿Se pueden instalar las conexiones de agua fría y desagüe en el centro de la habitación? ¿Qué pendiente debe respetarse?
¿Cuánto cuesta generalmente instalar las conexiones de agua fría y desagüe en este caso?

¿Hay algo que debamos tener en cuenta obligatoriamente al trasladar la cocina?
 

HausiKlausi

22.08.2022 22:14:48
  • #2
De momento todo funciona. El agua residual y el agua también son "solo un par de conexiones". PERO: nunca puedes tomar caminos directos y debes ver dónde puedes entrar de manera razonable en la tubería existente. Una isla en medio de la habitación en la construcción es probablemente el mayor desafío, porque normalmente no se puede bajar directamente, sino que hay que hacer caminos complicados. ¿Para eso sacrificar todo el parquet? A diferencia de la electricidad, que puede tomar algunos caminos inusuales, en el agua (residual) estás muy limitado, principalmente por la pendiente y el mayor tamaño de las tuberías. Si tienes suerte y el parquet puede desmontarse y montarse sin daños Y la estructura de vigas hasta la tubería lo permite, entonces tal vez funcione. El espacio suficiente y la pendiente estarían debajo del entablado. Pero las vigas no deben estar cruzadas al camino que vas a recorrer.
 

K a t j a

22.08.2022 23:11:04
  • #3
Eso sería una gran suerte. Pero quizás primero digas si es una casa o solo un apartamento, en qué piso está y si es propiedad exclusiva. También sería útil un plano con las instalaciones, incluso de los pisos inferiores.
 

Blaustift

23.08.2022 10:10:53
  • #4


Definitivamente no queremos "sacrificar" el parquet. Como el parquet está atornillado, supusimos que sería posible desmontarlo, instalar las tuberías y volver a montar el parquet de madera sin dañarlo. Pero me falta experiencia y la valoración de un experto.
Las vigas transversales de hecho corren favorablemente para esta obra planeada, es decir, perpendiculares a la dirección de las tablas del parquet. Es decir, la instalación de las tuberías probablemente podría hacerse sin tener que "cruzar" muchas veces la estructura de madera debajo y las tuberías podrían probablemente colocarse en el espacio intermedio. Quizá solo sería necesario un "paso"/"cruce" a través de una viga transversal, dependiendo del lugar donde se conecte al tubo bajante.



Se trata de una casa unifamiliar construida en 2006 de propiedad privada. La oficina, y más tarde la cocina planificada, están en la planta baja.
Desafortunadamente todavía no tengo los planos con el recorrido de las tuberías. Sin embargo, justo encima del sofá blanco que se ve en la planta primera hay un baño. En relación con el hecho de que en el lugar donde está el armario negro/plateado hay conexiones de agua y desagüe, supongo firmemente que la bajante discurre hacia la derecha desde el sofá blanco en la pared, como se ve en la foto.

 

K a t j a

23.08.2022 10:35:06
  • #5
Eso no sirve de nada. Tienes que encontrar y mostrar los planos completos. Todas las plantas y, si es posible, todas las tuberías. Posiblemente sea más elegante pasar el agua y las aguas residuales por una habitación contigua a través de una o dos paredes, en lugar de levantar el parquet o atravesar la habitación.
 

ypg

23.08.2022 10:43:23
  • #6

¿Estás seguro? ¿Qué clase de aislamiento tan extraño de 30! cm! ¿No serán más bien solo 3 cm de aislamiento?
 

Temas similares
22.10.2012Precio/Costo para Parqué - Valor de referencia13
29.02.2016Diferencia de altura / Nivel baldosas - parquet27
24.11.2014Corcho con impresión, parqué, linóleo, vinilo, multisense, etc. etc.30
03.11.2017Parqué en nuevas construcciones y cada vez más preguntas39
08.03.2016Se busca ayuda para suelos, especialmente. Baldosas vs parquet33
01.04.2016Colocar parquet, ¿en qué dirección?39
06.08.2016¿Parquet o baldosas con gatos - preocupaciones justificadas?11
27.10.2016Combinación de baldosas y parquet en la sala de estar con cocina abierta30
24.03.2019Parquet de marca propia Holzland Lecher Belmono - ¿experiencias?21
14.04.2017¿Qué tan barato puede ser el parquet?42
10.05.2017Parqué o azulejos en el sótano11
26.02.2018Parquet sobre calefacción por suelo radiante - ¿problema de resistencia térmica?21
11.05.2018Parqué en la cocina: ¿experiencias buenas o malas?21
15.12.2024El parquet nuevo tiene pequeños agujeros - ¿escarabajos del parquet? Parquet en obra nueva30
17.11.2018Parqué del almacén de bricolaje: ¿Es sensato un grosor de capa de uso de 2,5 mm a largo plazo?11
26.02.2019¿Las juntas del parquet están mal colocadas? ¿Defecto o tolerancia?30
26.05.2019¿Qué parquet pueden recomendar?20
24.04.2020Cortar el parquet a lo largo15
02.03.2022Parquet Meister Lindura suelo de madera HD 40029
03.03.2021Instalación flotante de suelos de parquet macizo, ¿alguna experiencia?79

Oben