barcuda
30.09.2012 10:50:08
- #1
Losas de hormigón armado pueden doblarse y, por lo tanto, también resonar - dependiendo de los claros habituales, entre 1 y 2 cm. Dado que en la construcción de viviendas la carga propia de la losa es la mayor carga, no debería producirse una oscilación de la losa por "brincos". El espesor de la losa de 18 cm parece dimensionado de manera realista, aunque, por supuesto, el refuerzo y la calidad del hormigón también son importantes. Como describió jamguy, también recomiendo prestar atención a las desconchaduras y grietas en la parte inferior de la losa. Las microgrietas son normales (hasta 0,2 mm). Si hay grietas más grandes, se puede comprobar fácilmente una evolución aplicando marcas de yeso justo sobre las juntas, por ejemplo, simplemente colocando un pequeño trozo delgado de yeso. De forma aún más precisa se puede hacer con un monitor de grietas. Si la marca de yeso se rompe o el monitor de grietas muestra cambios, debe consultarse a un ingeniero estructural; no recomendaría apoyar la losa sin asesoramiento profesional. Sin querer hacer un diagnóstico a distancia, considero que la fatiga de la estructura del suelo - es decir, el aislamiento - es la causa más probable de la oscilación.