Preguntas sobre el balance hidráulico

  • Erstellt am 11.01.2024 09:51:03

Pacmansh

11.01.2024 09:51:03
  • #1
Moin Moin,
estoy en proceso de realizar la comprobación de nuestra calefacción, casa adosada al final de la fila, KfW55, superficie útil neta 145m², Vaillant Arotherm 75/5. Creo haber entendido el principio básico detrás, pero me he topado con dos puntos.

La potencia de calefacción en la planta baja estaba en general demasiado alta. Aquí reducí un poco el caudal de todos los circuitos. También se podía ver claramente que una reducción del caudal en un circuito de calefacción aumentaba el caudal en otros. Eso tiene sentido. Sin embargo, asumí que eso también debería afectar al caudal en el distribuidor de circuitos de la planta superior. Pero no es así. ¿Estoy cometiendo un error de pensamiento aquí? ¿Hay que ajustar el caudal de cada distribuidor de circuitos por separado? En el baño principal (planta superior) tengo ajustados actualmente unos 1,6 l en el Taco, que en la configuración actual es también el valor máximo ajustable, no puedo abrirlo más. Me gustaría probar si 2-2,5 l podrían generar temperaturas un poco más altas.

¿Es correcto que la suma de todos los caudales aproximadamente debería corresponder al caudal de la bomba en la Arotherm?
 

hegi___

11.01.2024 11:21:57
  • #2
Se realiza un cálculo de carga térmica por habitación y se calculan los caudales basándose en este. Todo lo demás es una tontería,
 

Pacmansh

11.01.2024 11:36:50
  • #3
Fue hecho por el promotor, el instalador de calefacción dijo "esto es una mierda", lo hizo de otra manera (mejor) y lo ajustó con aproximadamente 1,5 l/m en todas las circuitos de calefacción en la planta baja y alrededor de 1 l/m en la planta superior. ¡Esto dice mucho sobre el trabajo de los profesionales!
 

Jesse Custer

11.01.2024 11:45:09
  • #4


Ayúdame: ¿qué definen "1,5 litros / metro" o 1 litro / metro, es decir, l/m?
 

Pacmansh

11.01.2024 11:51:34
  • #5
1,5 l/min debería haber sido, lo siento. Están instalados medidores de caudal normales/Tacos con una escala de 0 - 5 l/min.
 

Temas similares
27.08.2016Diferentes alturas de ventanas en la planta baja y el piso superior14
21.02.2017Diferencia en el plan de desarrollo entre planta baja, techo y de un solo piso17
17.12.2017Distribuidor del circuito de calefacción - posición23
11.10.2021Los actuadores están abiertos pero no hay flujo13
15.01.2022Planificación del plano de casa adosada, evaluación de la planta baja20
04.05.2023Conexión de la bomba de calor al distribuidor del circuito de calefacción12
28.05.2025Plan de planta: ¿quién tiene el dormitorio principal en la planta baja?54
02.10.2024Calefacción por suelo radiante en la planta baja: ¿aislar o no?16

Oben