11.01.2024 09:51:03
- #1
Moin Moin,
estoy en proceso de realizar la comprobación de nuestra calefacción, casa adosada al final de la fila, KfW55, superficie útil neta 145m², Vaillant Arotherm 75/5. Creo haber entendido el principio básico detrás, pero me he topado con dos puntos.
La potencia de calefacción en la planta baja estaba en general demasiado alta. Aquí reducí un poco el caudal de todos los circuitos. También se podía ver claramente que una reducción del caudal en un circuito de calefacción aumentaba el caudal en otros. Eso tiene sentido. Sin embargo, asumí que eso también debería afectar al caudal en el distribuidor de circuitos de la planta superior. Pero no es así. ¿Estoy cometiendo un error de pensamiento aquí? ¿Hay que ajustar el caudal de cada distribuidor de circuitos por separado? En el baño principal (planta superior) tengo ajustados actualmente unos 1,6 l en el Taco, que en la configuración actual es también el valor máximo ajustable, no puedo abrirlo más. Me gustaría probar si 2-2,5 l podrían generar temperaturas un poco más altas.
¿Es correcto que la suma de todos los caudales aproximadamente debería corresponder al caudal de la bomba en la Arotherm?
estoy en proceso de realizar la comprobación de nuestra calefacción, casa adosada al final de la fila, KfW55, superficie útil neta 145m², Vaillant Arotherm 75/5. Creo haber entendido el principio básico detrás, pero me he topado con dos puntos.
La potencia de calefacción en la planta baja estaba en general demasiado alta. Aquí reducí un poco el caudal de todos los circuitos. También se podía ver claramente que una reducción del caudal en un circuito de calefacción aumentaba el caudal en otros. Eso tiene sentido. Sin embargo, asumí que eso también debería afectar al caudal en el distribuidor de circuitos de la planta superior. Pero no es así. ¿Estoy cometiendo un error de pensamiento aquí? ¿Hay que ajustar el caudal de cada distribuidor de circuitos por separado? En el baño principal (planta superior) tengo ajustados actualmente unos 1,6 l en el Taco, que en la configuración actual es también el valor máximo ajustable, no puedo abrirlo más. Me gustaría probar si 2-2,5 l podrían generar temperaturas un poco más altas.
¿Es correcto que la suma de todos los caudales aproximadamente debería corresponder al caudal de la bomba en la Arotherm?