Claro que se hizo un cálculo de carga térmica, pero se refiere al día más frío. Y como dije, la caldera puede modular hacia abajo, la potencia mínima es de 3 o 4 kw
Con 460kW de suelo radiante calefaccionado y un balance hidráulico razonable, una potencia mínima de 3 a 4kW definitivamente no está sobredimensionada. Sin embargo, quien realice el balance hidráulico de forma poco rigurosa y permita que demasiados ERRs limiten el caudal en el funcionamiento normal, seguirá castigando un poco la calefacción.
Claro que se hizo un cálculo de carga térmica, pero se refiere al día más frío.
Eso es normal. Aun así, no puedo creer 18 kW.
La "caja" es demasiado grande y probablemente la mitad de los circuitos de calefacción están reducidos por el ERR, entonces tienes el dilema descrito.