nueva bomba de calor como reemplazo de la calefacción por petróleo con radiadores existentes

  • Erstellt am 27.09.2025 15:51:32

Rübe1

27.09.2025 16:27:51
  • #1
Piensa bien: ¿qué esperas en cuanto a experiencias de una empresa que existe desde hace apenas un año?
 

strzata

27.09.2025 16:47:14
  • #2
Gracias, tienes razón por supuesto, pero valía la pena intentarlo
 

strzata

28.09.2025 20:15:23
  • #3
@ Gracias, encuentro tu aporte sumamente eficiente. Y si pudiéramos profundizar un poco más, realmente me sería de mucha ayuda. Por eso aquí más detalles: No tenemos calefacción por suelo radiante. En cada habitación hay 1-2 radiadores de pared, con petróleo y el consumo anual mencionado, nosotros y el inquilino (consulta médica) estuvimos bien calentitos. Es una casa Bien-Zenker (prefabricada), que construimos en 1990. En ese entonces, el aislamiento era de lo mejor. Un representante de DWW hizo un cálculo de carga térmica para cada habitación.
JAZ 4,9 Superficie habitable 316 m²
Demanda estimada de calefacción 58.860 kWh
Carga térmica según DIN EN 12831 115,2 kW
Consumo eléctrico requerido 13.213,47 kWh
Potencia nominal de la bomba 12,3 kW
Refrigerante R32

En la captura del edificio, en la oferta se indican muchas características para cada habitación:
Superficie del suelo, perímetro expuesto, altura de la habitación, superficie de la habitación, volumen del espacio, superficie de la envolvente, perímetro expuesto, renovación mínima de aire exterior, renovación mínima de aire exterior, infiltración, ALD, temperatura adyacente, valor U, pérdidas de calor, recargo por puente térmico y mucho más.
En 5 de 10 habitaciones se prevé un equipo interior con bomba de calor aire-aire para calefacción y refrigeración (AERO duo comfort).
He solicitado otras ofertas, pero todas superan ampliamente el precio de DWW (según KfW 21.000 €), la más alta (operación local, justo a la vuelta de la esquina) fue de 60.000 € (lamentablemente no puedo asumirla).

¿Qué te dice tu instinto?
Saludos cordiales
Norbert
 

ajokr2025

28.09.2025 20:44:21
  • #4
Eso equivale a 48 W/m², pero con 4200 horas de uso completo. La bomba funciona a plena potencia durante medio año. O el calderista ha calentado más el entorno que las habitaciones.
 

ajokr2025

28.09.2025 20:51:10
  • #5

Eso coincide con el consumo de petróleo, pero no con los 49 W/m².
¿Qué valores han asumido los competidores para la demanda y la carga térmica?
¿Por qué añadir unidades de aire interiores adicionales, si con los radiadores ya se calentaba bien?
 

tomtom79

28.09.2025 22:19:22
  • #6
Porque la bomba de calor es demasiado pequeña
 

Temas similares
19.06.2009Evaluación del contrato de casa KfW 60: verificación de crédito para la casa12
19.01.2013KfW 70 - ¿qué persianas enrollables en la nueva villa urbana?10
12.05.2014KfW 70 sin sistema de ventilación107
03.05.2011¿El préstamo KfW está bien o hay una opción más económica?10
21.08.2011¿Qué sistema de calefacción es adecuado para nuestra casa Kfw 70 sin sótano?15
10.07.2011Construcción de paredes y aislamiento para casa Kfw 70, ¿está bien?19
07.10.2016¿Qué calefacción se recomienda para KfW 55?58
08.07.2012Sistema de ventilación / extracción KfW 7010
30.05.2012Costos de casa maciza KFW 70 - Casa prefabricada65
27.04.2014No se alcanza KFW 70, valores de referencia para calefacción de gas de condensación23
01.06.2014Inicio retrasado de las medidas de financiación de KfW13
14.10.2014Recargo KfW 7011
13.02.2015Construcción energéticamente eficiente KfW11
10.03.2015¿Es realizable un muro exterior KS 17,5 + 16 lana mineral + revestimiento con KfW 70?18
17.02.2015Financiación KFW sensata / Asesor energético, acompañamiento de construcción?10
22.02.2015Crédito KfW como capital propio. ¿Qué banco lo hace?15
07.12.2015¿Pregunta de calefacción para nueva construcción KFW 70 bomba de calor de aire + solar, almacenamiento de hielo?29
07.04.2015Préstamos y crédito para construcción - Crear comprobante de uso KfW11
31.01.2022Bomba de calor exterior muy ruidosa - ¿opciones? ¿Modo silencioso? ¿Efectos?21

Oben