Fred_St
17.11.2019 15:58:05
- #1
¡Hola a todos!
Recientemente compramos una casa y ahora tenemos el siguiente problema:
La calefacción es una Eurocontrol KM. En el sótano tengo calefacción por suelo radiante y en la planta baja radiadores. Los radiadores funcionan perfectamente. Solo que el mezclador del suelo radiante no recibe señal de la calefacción para abrirse. Si abro el mezclador manualmente, la calefacción le da inmediatamente la señal para cerrar.
En la prueba de relé, el mezclador se abre y se cierra.
El sensor exterior muestra valores reales (actualmente 4 grados).
El sensor de temperatura del avance también muestra valores reales (actualmente 18 grados).
Las curvas de calefacción las he ajustado (para probar) al máximo. A 0 grados exteriores, deberían configurarse 80 grados de avance.
La calefacción está configurada para funcionamiento continuo.
Si giro la ruedecilla y aumento la temperatura de 22 a 24 grados, el mezclador se abre brevemente pero luego se cierra de nuevo. Lo mismo sucede si la subo a 26 grados. También en modo manual...
Como tengo un intercambiador de calor, tengo un mezclador (Brötje SQA 31.1) y dos bombas de recirculación (Grundfos Alpha 2 y Brötje CP43). No hay termostato máximo.
¡Gracias por vuestra ayuda!
Recientemente compramos una casa y ahora tenemos el siguiente problema:
La calefacción es una Eurocontrol KM. En el sótano tengo calefacción por suelo radiante y en la planta baja radiadores. Los radiadores funcionan perfectamente. Solo que el mezclador del suelo radiante no recibe señal de la calefacción para abrirse. Si abro el mezclador manualmente, la calefacción le da inmediatamente la señal para cerrar.
En la prueba de relé, el mezclador se abre y se cierra.
El sensor exterior muestra valores reales (actualmente 4 grados).
El sensor de temperatura del avance también muestra valores reales (actualmente 18 grados).
Las curvas de calefacción las he ajustado (para probar) al máximo. A 0 grados exteriores, deberían configurarse 80 grados de avance.
La calefacción está configurada para funcionamiento continuo.
Si giro la ruedecilla y aumento la temperatura de 22 a 24 grados, el mezclador se abre brevemente pero luego se cierra de nuevo. Lo mismo sucede si la subo a 26 grados. También en modo manual...
Como tengo un intercambiador de calor, tengo un mezclador (Brötje SQA 31.1) y dos bombas de recirculación (Grundfos Alpha 2 y Brötje CP43). No hay termostato máximo.
¡Gracias por vuestra ayuda!