Las pruebas de presión de la última placa fallan repetidamente

  • Erstellt am 27.07.2022 15:48:44

Pitiglianio

27.07.2022 15:48:44
  • #1
Hola. Quizás alguien aquí también haya tenido que lidiar con el siguiente problema.

Para nuestra casa unifamiliar en pendiente hemos ejecutado las recomendaciones de cimentación requeridas según el informe geotécnico. Hay 40 cm de grava reciclada sobre un suelo rocoso, colocada en dos capas y compactada. El ensayo de carga estática de placas de presión exigido por el contratista general en dos puntos falló en el primer intento. Recomendación: seguir regando y compactando. Dicho y hecho. En el segundo intento también se falló por poco.
Volver a regar y seguir compactando. Y lamentablemente hoy también falló el tercer intento.
Adjunto los valores de las placas de presión:

Primer intento:
EV1: 99,2 MN/m²
EV2: 36,1 MN/m²
EV2/EV1 = 2,75

Segundo intento:
EV1: 45,1 MN/m²
EV2: 118,4 MN/m²
EV2/EV1 = 2,61

Tercer intento:
EV1: 45,3 MN/m²
EV2: 118,4 MN/m²
EV2/EV1 = 2,61

El valor EV2/EV1 debe ser menor o igual a 2,5 para cumplir con los requisitos.

La placa vibratoria es una Wacker DPU de 500 kg. ¿Suele ser suficiente o hay que traer un equipo más pesado?
¿Cómo fue eso con vosotros y qué podemos hacer?
 

i_b_n_a_n

27.07.2022 16:53:16
  • #2
bueno, la indefinición del árido reciclado podría ser la causa. Por ejemplo, no pudimos ni siquiera colocarlo. Para eso, nuestro BP Bauer también lo habría rechazado categóricamente (nos lo comunicó por precaución ;-). Yo estoy a favor del reciclaje, pero cuando uno observa más de cerca esa porquería y la cantidad de materia orgánica en el árido reciclado, compactarlo puede ser problemático. Por supuesto, no soy un vidente, pero habla con los involucrados sobre el asunto mencionado para conocer su opinión al respecto.
 

Pitiglianio

27.07.2022 16:57:35
  • #3


¿Qué habéis instalado en su lugar?
 

i_b_n_a_n

27.07.2022 17:00:21
  • #4
Hemos hecho instalar grava KS. Toma algunas fotos significativas de la grava RC (cercanas, generales, en alta resolución). ¿La placa vibratoria "flota" al compactar sobre el suelo?
 

schubert79

27.07.2022 17:39:22
  • #5
Un amigo mío también lo tuvo. Se debía al árido reciclado. Simplemente no era adecuado para compactar. Fue retirado y reemplazado. Entonces ya no fue ningún problema.
 

Stefan001

29.07.2022 10:05:01
  • #6
No soy en absoluto un experto en el área, pero ¿el [Recycling Schotter] tiene siquiera una "aprobación" para esos temas en ese lugar? De alguna manera, tengo en mente que el contratista general dijo en nuestra construcción que algunas cosas no deberían hacerse con reciclaje...
 

Temas similares
26.04.2016Arena, grava y otros trabajos de tierra32
23.07.2016Construcción de la entrada con grava, piedra triturada y adoquines18
31.07.2019Rellenar y compactar el terreno para la casa155
24.03.2018Compactar capa de grava de aproximadamente 25 cm - experiencias11
20.04.2020¿Se puede verter el material Z0 sin compactar?11
16.01.2022Trabajos de tierra. ¿Cómo calculan la grava y la tierra excavada?10
29.11.2023Compactar grava sin placa vibratoria20
23.02.2025Grava compactada con celdas de grava como lugar de estacionamiento?13