¿Es suficiente el Vitodens 200-W para calefacción por suelo radiante?

  • Erstellt am 27.03.2023 13:36:31

rick2018

27.03.2023 16:49:46
  • #1
Tu temperatura de avance debería ser suficiente si tu caudal fuera el correcto…
 

KoalasAreCute

27.03.2023 17:16:42
  • #2

Por favor, ten cuidado, 1 m³ de agua = 1000L. Los valores de dos cifras que mencioné estaban en L/minuto.
 

rick2018

28.03.2023 07:42:55
  • #3
Ajusta un poco los caudalímetros para que el caudal aumente.
 

stjoob_at

29.03.2023 10:54:59
  • #4
La temperatura de impulsión está sin duda lo suficientemente alta. Incluso para una calefacción por suelo radiante, en el lado más alto. En las construcciones nuevas a menudo se trabaja con menos de 30°C en temperaturas bajo cero...
Lo que también puede pasar es que haya aire en el sistema. Entonces no puedes transferir nada o menos potencia.
 

jojo6262

29.03.2023 19:02:42
  • #5
Ay, cuando ya leo aquí [Einzelraumregelung], se me erizan los pelos del cuello.
¿Y además una temperatura de impulsión de 47 grados a 0 grados de temperatura exterior? Totalmente incorrecto.
La diferencia de 7 a 10 grados de temperatura exterior también se puede explicar por la radiación térmica de la pared exterior.
¿Se mencionó ya un balance térmico?
 

rick2018

29.03.2023 19:27:25
  • #6
No es una bomba de calor. Aquí también se puede trabajar de manera sensata con control individual de habitaciones… Dependiendo del tamaño de la casa, la temperatura del aire de entrada también debe ser más alta. Aquí el problema probablemente radique en el caudal.
 

Temas similares
24.06.2016Pregunta sobre la determinación de la demanda de calor y la temperatura de avance11
06.06.2017¿Aún considera la calefacción de gas para la nueva construcción?53
14.10.2017¿Experiencias con la temperatura de impulsión de la bomba de calor?13
10.08.2020Cómo saber si la calefacción por suelo radiante está funcionando - ERR aún sin cubierta del termostato50
11.10.2021Los actuadores están abiertos pero no hay flujo13
07.03.2022Temperatura de avance de 40 grados a 35 grados "ajustar" o no31
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70

Oben