DKTGP360
30.09.2020 14:45:27
- #1
Estimados señores:
aunque en la DIN 1986-100 está claramente indicado cómo dimensionar y ventilar cada tubería de aguas residuales, a veces surgen algunas dudas.... Mi pregunta se refiere a los límites de aplicación para tuberías de conexión individuales sin ventilación en el sistema de aguas residuales, y es la siguiente: la norma dice que la tubería mencionada puede no estar ventilada si la diferencia de altura entre su punto de conexión y el fondo de la tubería de derivación a la bajante es menor o igual a 1 metro (¿existen otras condiciones?)
¿Cómo se debe medir correctamente esta altura en mi caso (imágenes abajo)? Los aparatos de desagüe están en la planta baja, el edificio no tiene sótanos. Por lo tanto, el desagüe va directamente hacia abajo hasta la tubería principal.
1) Según la DIN, por lo que entiendo, la altura adecuada aquí es de 500 mm....?
2) ¿O se considera el punto de derivación a la tubería principal como el punto inferior de cálculo? En ese caso, hay mucho más de 1 m de diferencia de altura y la tubería de conexión individual debe estar ventilada.
También se puede plantear de otra manera: ¿Es una tubería vertical siempre una bajante, aunque a menudo no atraviese varios pisos y sea bastante corta? Si es así, entonces la variante de cálculo 1 es correcta. Si no, entonces una tubería vertical puede ser considerada, por ejemplo, como una tubería de conexión colectiva, y no está claro cómo se mide la diferencia de altura en este caso...
Lo mismo en la imagen 2. Dos lavabos, una tubería corta hacia abajo hasta la conexión con la tubería principal. ¿Se debe ventilar aquí también adicionalmente?
Pienso que en las situaciones mencionadas no se necesita ventilación adicional, siempre que se cumplan todas las demás condiciones de aplicación.
Gracias de antemano por su respuesta.


aunque en la DIN 1986-100 está claramente indicado cómo dimensionar y ventilar cada tubería de aguas residuales, a veces surgen algunas dudas.... Mi pregunta se refiere a los límites de aplicación para tuberías de conexión individuales sin ventilación en el sistema de aguas residuales, y es la siguiente: la norma dice que la tubería mencionada puede no estar ventilada si la diferencia de altura entre su punto de conexión y el fondo de la tubería de derivación a la bajante es menor o igual a 1 metro (¿existen otras condiciones?)
¿Cómo se debe medir correctamente esta altura en mi caso (imágenes abajo)? Los aparatos de desagüe están en la planta baja, el edificio no tiene sótanos. Por lo tanto, el desagüe va directamente hacia abajo hasta la tubería principal.
1) Según la DIN, por lo que entiendo, la altura adecuada aquí es de 500 mm....?
2) ¿O se considera el punto de derivación a la tubería principal como el punto inferior de cálculo? En ese caso, hay mucho más de 1 m de diferencia de altura y la tubería de conexión individual debe estar ventilada.
También se puede plantear de otra manera: ¿Es una tubería vertical siempre una bajante, aunque a menudo no atraviese varios pisos y sea bastante corta? Si es así, entonces la variante de cálculo 1 es correcta. Si no, entonces una tubería vertical puede ser considerada, por ejemplo, como una tubería de conexión colectiva, y no está claro cómo se mide la diferencia de altura en este caso...
Lo mismo en la imagen 2. Dos lavabos, una tubería corta hacia abajo hasta la conexión con la tubería principal. ¿Se debe ventilar aquí también adicionalmente?
Pienso que en las situaciones mencionadas no se necesita ventilación adicional, siempre que se cumplan todas las demás condiciones de aplicación.
Gracias de antemano por su respuesta.