¿Es el calentamiento por aire razonable solo para cargas térmicas inferiores a 10W/m²?

  • Erstellt am 05.01.2012 15:53:00

Arno

05.01.2012 15:53:00
  • #1
Empresas como Schwörerhaus o Okal Haus ofrecen por defecto una calefacción de aire. Ahora he encontrado que esto solo tiene sentido para cargas térmicas <10W/m².

Si ahora una casa se presenta como casa 4l, eso es correcto, ¿no?
4l=40kWh/m²a -> 40.000/(24*365)= 4.6W/m²

¿El aire siempre debe calentarse mediante una bomba de calor aire-agua? Esta no es tan eficiente como otras bombas de calor.
¿Es correcta la siguiente cuenta?

40kWh/m²*140m²=5600kWh / 2 (COP) * 0,20€/kWh = 560€ coste de electricidad/año?

Quizás el consumo y el COP sean un poco más altos, pero ¿más o menos así? Si es así, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Probablemente no haya calefacción más barata en la construcción (ventilación y calefacción en uno). Supongo que he pasado algo por alto, ¿verdad?
 

€uro

05.01.2012 17:01:26
  • #2
Hola,
Esa es una carga térmica específica media. ¡Las cargas térmicas de habitación individuales pueden ser bastante más altas! Además, esta es la carga térmica según el criterio PHPP. Las cargas térmicas reales según DIN 12831 suelen ser más altas.
Como explicación: la carga térmica debe reflejar el caso extremo. Por eso, en el cálculo según la norma 12831 no se tienen en cuenta las ganancias internas y, por ejemplo, solares. Con razón, porque a -20 °C por la noche no hay sol y ¡el equipo de fútbol responsable de las ganancias internas está de vacaciones! ;)
Sin embargo, en la carga térmica según PHPP, estas ganancias sí se incluyen. :o
Mucho cuidado con la publicidad de L/m² de aceite! Aquí no pocos ya se han quemado bastante los dedos.
Bueno, no funciona tan trivialmente, sería genial si fuera tan simple. Entonces podría tirar todo el software y la norma DIN. ¡Esto no es para nada correcto!
El generador de calor no importa en principio, solo debe adaptar su potencia a la carga térmica del edificio. De lo contrario, hay problemas importantes. O se pasa frío, o tiene costos de consumo enormes, o el generador de calor se para y arranca constantemente hasta morir.
¡Este también es completamente incorrecto!
Sí, por supuesto, todas las bases, con dos líneas no se puede sustituir toda la planificación técnica para un edificio! :(
¡Ten cuidado de que no te vendan tonterías!

Saludos cordiales
 

Arno

06.01.2012 08:20:44
  • #3
Mh, ¿y ahora qué hago con esto? Está totalmente claro para mí que una factura de calefacción real no es tan sencilla. Pero, ¿cómo puede uno estimar si eso es realista? ¿Puede una casa realmente ser calentada con bajos costos como se anuncia, o no? ¿Cómo se verifican las indicaciones de los fabricantes?

¿Y qué quieres decir con los 4l/m², con los que la gente se ha quemado los dedos?
 

€uro

06.01.2012 08:54:02
  • #4
Eso no lo logra un aficionado. Aquí se necesita apoyo técnico externo.
Ese es precisamente el punto crucial. Teóricamente en el papel sobrecalculado "puede" - ¡pero desafortunadamente frecuentemente no es así! Después apenas son posibles mejoras.
Haciendo que un planificador TGA externo calcule el BV. O se pide al proveedor, antes de firmar un contrato, que haga una previsión de consumo real y esta, tras su verificación previa, se incluya en el contrato.
Hay varios proveedores que publicitan con estos equivalentes de l de petróleo/m². Lamentablemente, en muchos casos los consumos reales son mucho más altos. Si se tiene esto en cuenta, obviamente los precios de estos inmuebles son demasiado altos.
 

Temas similares
02.09.2013Qué tipo de calefacción para casas prefabricadas: bomba de calor aire-agua, geotermia, solar, fotovoltaica17
26.08.2013¿Qué bomba de calor es la más adecuada para nuestra nueva construcción?13
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
05.03.2014¿Caldera de condensación de gas o bomba de calor LW para chimenea con agua?18
07.04.2014¿Es posible la construcción nueva sin energía solar y sin bomba de calor?20
01.08.2014Estufa de leña con circuito de agua (¿complemento a la bomba de calor aire-agua y a la ventilación residencial controlada con recuperación de calor)?10
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
27.07.2015¿Calefacción de nueva construcción?13
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
02.10.2015Comparación de los costos de electricidad para calefacción de bombas de calor aire-agua de diferentes proveedores24
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
02.12.2016Bomba de calor aire-agua - Experiencias22
18.09.2016Operar la bomba de calor de forma autónoma con un sistema fotovoltaico.88
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14

Oben