Martin#1
16.03.2023 09:49:13
- #1
Hola querida comunidad,
hemos comprado una casa construida en 1964 y ahora queremos aislar y acondicionar el techo.
Hay una membrana de protección contra la humedad y un aislamiento de 12 cm (probablemente lana de vidrio), dicho aislamiento debe ser retirado.
Todo esto será reemplazado por:
Aislamiento entre vigas con placa de fibra de madera Steicoflex 036, 120 mm
Freno de vapor, contraláminas
Aislamiento bajo vigas PIR BauderECO S 60 mm
Placa OSB o de yeso
Con esta combinación de materiales aislantes, calculo un valor U de 0,23, lo que estaría por debajo del requisito mínimo legal.
Tengo otro ejemplo en el que alcanzo 0,18, pero me quitaría demasiado espacio.
Pregunta: ¿Es adecuada esta estructura del aislamiento o habría problemas con el aislamiento bajo vigas?
Gracias de antemano por sus respuestas.
Saludos
Martin W.
hemos comprado una casa construida en 1964 y ahora queremos aislar y acondicionar el techo.
Hay una membrana de protección contra la humedad y un aislamiento de 12 cm (probablemente lana de vidrio), dicho aislamiento debe ser retirado.
Todo esto será reemplazado por:
Aislamiento entre vigas con placa de fibra de madera Steicoflex 036, 120 mm
Freno de vapor, contraláminas
Aislamiento bajo vigas PIR BauderECO S 60 mm
Placa OSB o de yeso
Con esta combinación de materiales aislantes, calculo un valor U de 0,23, lo que estaría por debajo del requisito mínimo legal.
Tengo otro ejemplo en el que alcanzo 0,18, pero me quitaría demasiado espacio.
Pregunta: ¿Es adecuada esta estructura del aislamiento o habría problemas con el aislamiento bajo vigas?
Gracias de antemano por sus respuestas.
Saludos
Martin W.