Kimhof00
04.11.2024 07:54:45
- #1
Hola a todos,
estamos rehabilitando completamente la casa que compramos (construida en 1969). En mayo renovamos el techo. Como se necesitaba mucho más que solo una nueva cubierta, decidimos optar por un aislamiento de 100 mm por encima de las vigas.
Entre las vigas aislamos con 120 mm de lana de vidrio hacia la planta superior calefaccionada. En las vigas transversales hay 40 mm de lana de vidrio desde 1969.
También instalaremos una nueva ventana de tejado con escalera abatible.
El desván está sin calefacción, tiene una ventana de techo y el suelo está cubierto con tablones de 23 mm. El desván se utilizará como espacio de almacenamiento.
En el desván también queríamos aislar entre las vigas con 120 mm de lana de vidrio.
Solo que colocar una barrera de vapor hermética allí es casi imposible debido a todas las vigas de refuerzo bajo la viga caballete (ver foto).
Si llevo la barrera de vapor hasta la viga central y la pego firmemente allí, ¿no estaría atrapando la humedad en el desván? Ya que el desván no se ventila a diario ni se usa con frecuencia. La barrera de vapor en la planta superior (calefaccionada), va desde el zócalo a las inclinaciones del techo a través de las vigas transversales hasta la pared (ver dibujo).
1: ¿Cuál es el procedimiento correcto con la barrera de vapor y el aislamiento entre vigas en el desván?
También he leído que se deben hacer agujeros en el aislamiento por encima de la viga central y no aislar esa zona para que el aire pueda circular allí. A la decoración navideña almacenada, etc. no le debería importar.
2: ¿O sería más recomendable poner un aislamiento transitable sobre los tablones y renunciar completamente al aislamiento entre vigas? ¿Seguiría siendo necesario hacer agujeros en el aislamiento por encima de las vigas?
Muchas gracias por sus respuestas.
Un cordial saludo

estamos rehabilitando completamente la casa que compramos (construida en 1969). En mayo renovamos el techo. Como se necesitaba mucho más que solo una nueva cubierta, decidimos optar por un aislamiento de 100 mm por encima de las vigas.
Entre las vigas aislamos con 120 mm de lana de vidrio hacia la planta superior calefaccionada. En las vigas transversales hay 40 mm de lana de vidrio desde 1969.
También instalaremos una nueva ventana de tejado con escalera abatible.
El desván está sin calefacción, tiene una ventana de techo y el suelo está cubierto con tablones de 23 mm. El desván se utilizará como espacio de almacenamiento.
En el desván también queríamos aislar entre las vigas con 120 mm de lana de vidrio.
Solo que colocar una barrera de vapor hermética allí es casi imposible debido a todas las vigas de refuerzo bajo la viga caballete (ver foto).
Si llevo la barrera de vapor hasta la viga central y la pego firmemente allí, ¿no estaría atrapando la humedad en el desván? Ya que el desván no se ventila a diario ni se usa con frecuencia. La barrera de vapor en la planta superior (calefaccionada), va desde el zócalo a las inclinaciones del techo a través de las vigas transversales hasta la pared (ver dibujo).
1: ¿Cuál es el procedimiento correcto con la barrera de vapor y el aislamiento entre vigas en el desván?
También he leído que se deben hacer agujeros en el aislamiento por encima de la viga central y no aislar esa zona para que el aire pueda circular allí. A la decoración navideña almacenada, etc. no le debería importar.
2: ¿O sería más recomendable poner un aislamiento transitable sobre los tablones y renunciar completamente al aislamiento entre vigas? ¿Seguiría siendo necesario hacer agujeros en el aislamiento por encima de las vigas?
Muchas gracias por sus respuestas.
Un cordial saludo