dertill
14.03.2024 10:44:58
- #1
Sobre el tema del desplazamiento del punto de rocío: ubakus - ahí puedes planificar mucho tú mismo ==> pero parece malo con aislamiento interior sin otras medidas adicionales (a menos que simplemente dejes de lado el aislamiento interior).
Por favor, NO uses Ubakus para la comprobación de la protección contra la humedad en aislamientos interiores. El cálculo estándar de protección contra la humedad de Ubakus considera mediante el método de elementos finitos 2D solo los procesos de difusión, no la convección ni el transporte capilar.
Tampoco se debe aplicar en la mayoría de las estructuras el cálculo alternativo según DIN 4108-3, sino que debe usarse un método de cálculo que considere todos los procesos de transporte a lo largo del año. Para ello, se puede usar, por ejemplo, el simulador de Wufi. Pero todo eso debería saberlo el asesor energético y poderlo calcularte. Al fin y al cabo, esto se llama "planificación especializada".
Fundamentalmente, no me interesa la cuestión "¿es razonable o no?" sino más la pregunta:
¿Podría generar con esto algún efecto que no quiero o que conduzca a problemas?
¡Mira más arriba!
Ahora he recibido de mi asesor energético la información de que puedo hacer la capa de instalación sin preocupaciones, ya que se encuentra en la zona cálida - porque también se aísla desde el exterior.
¿Lo calculó o se lo inventó? En general, la estructura de la pared no me parece crítica. Claro que la capa hermética al aire y la capa de freno de vapor deben existir; eso debería determinar tu asesor en cualquier caso.