¿Con qué frecuencia es normal llenar el circuito de calefacción en una construcción nueva con calefacción por suelo radiante?

  • Erstellt am 18.09.2019 10:53:14

Vega82

18.09.2019 10:53:14
  • #1
Hola a todos,
¿con qué frecuencia hay que rellenar agua hoy en día en una construcción nueva (año de construcción 2016) con calefacción por suelo radiante?
Tenemos una Viessmann caldera de gas y unos 140 m² de superficie calefaccionada.

Ahora tengo que rellenar agua aproximadamente una vez al año, ya que la presión cae de 1,5 bar a aproximadamente 0,9 bar. Aunque la calefacción por suelo radiante solo funciona unos 7,5 de los 12 meses y el resto del tiempo solo se genera agua caliente sanitaria.

¿Según vuestra experiencia, esto todavía está dentro de lo normal o debería uno empezar a preocuparse?
 

Mycraft

18.09.2019 10:56:50
  • #2
Tienes una fuga.

La calefacción de suelo radiante es, en ese sentido, libre de mantenimiento y debe dejarse en paz tanto como sea posible. Porque al rellenar con agua nueva siempre entra también oxígeno nuevo al sistema, lo que favorece la corrosión y la acumulación de lodos.
 

danixf

18.09.2019 11:03:50
  • #3
oh oh oh esto va a ser caro
 

Grantlhaua

18.09.2019 11:55:31
  • #4
Vuestra calefacción está definitivamente con una fuga. Si tienes suerte, solo está mal ajustada una unión en el distribuidor, tal vez limpia todo con un paño seco después de haber rellenado. Pero creo que ya te lo habrías dado cuenta...
 

hstkai

18.09.2019 14:25:39
  • #5
Mi consejo.. tanque de expansión defectuoso.
 

boxandroof

18.09.2019 17:22:32
  • #6
O tal vez todavía hay aire en el sistema. En nuestro caso fue en el intercambiador de calor del acumulador de agua caliente que no había purgado correctamente.

Hasta ahora, solo tuve que rellenar un poco una vez después de un año (de 1,6 a 1,8 o algo así).
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
30.08.2013Calefacción por suelo radiante y alfombra12
09.12.2012Manta climática vs calefacción por suelo radiante13
12.02.2013Calefacción casa unifamiliar, conversión de calefacción por suelo radiante, estanqueidad, caldera de gas defectuosa19
06.03.2013Ruidos de la bomba en la calefacción por suelo radiante, bomba en la sala de estar, molestia por ruido13
24.07.2013Costos adicionales debido a la calefacción por suelo radiante11
01.10.2020¿Se recomienda una calefacción adicional en el baño con suelo radiante?71
23.08.2013¿Calefacción eléctrica, calefacción por suelo radiante, tecnología de condensación de gas en lugar de radiadores?10
04.11.2013Calefacción por suelo radiante, termostatos de habitación y baldosas frías28
20.12.2013Nueva calefacción por suelo radiante en lugar de radiadores y ventilación controlada de espacios habitables; ¿sí o no?15
24.02.2014Casa KFW55 con calefacción por suelo radiante... ¿qué tipo de revestimiento de suelo?11
30.03.2015¿La calefacción por suelo radiante en el baño es suficiente o se necesita calefacción adicional - calefacción de pared?22
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
22.08.2014¿Calefacción por suelo radiante o no?20
14.08.2015revestimiento temporal del suelo para calefacción por suelo radiante14
22.12.2014¿Calefacción de techo, calefacción de pared o calefacción por suelo radiante?18
05.11.2014¿Calefacción por suelo radiante Sí o No?32
27.11.2014Preguntas sobre calefacción por suelo radiante con energía geotérmica40
18.01.2015Nueva construcción Kfw70 calefacción por suelo radiante y azulejos11
06.11.2015Ajustar la ventilación residencial controlada KFW 70 con calefacción por suelo radiante18