nadam1
04.08.2013 20:11:37
- #1
Hola,
me estoy rompiendo la cabeza pensando cuál es el aislamiento correcto bajo mi solera.
La estructura debería ser así:
losa de cimentación,
membrana asfáltica,
5 cm de EPS DEO 150kPa,
5 cm de EPS aislamiento de impacto (50-2) 10kN,
lámina,
calefacción por suelo radiante y solera de cemento,
azulejos.
Ahora, al colocarla, noté que el aislamiento de impacto es bastante blando.
Y también en internet dice que la solera con el tiempo se hunde.
¿Puede pasar que por esto se agrieten los azulejos?
¿Sería quizás más razonable, en la planta baja, no poner aislamiento de impacto y solo dos capas de 5 cm de EPS DEO 150kPa???
Ah, y otra cosa, el aislamiento de impacto actual tiene una rigidez dinámica de 30.
Y mi construcción nueva no tiene sótano.
¿Necesito entonces aislamiento de impacto en la planta baja?
¡Muchísimas gracias!
me estoy rompiendo la cabeza pensando cuál es el aislamiento correcto bajo mi solera.
La estructura debería ser así:
losa de cimentación,
membrana asfáltica,
5 cm de EPS DEO 150kPa,
5 cm de EPS aislamiento de impacto (50-2) 10kN,
lámina,
calefacción por suelo radiante y solera de cemento,
azulejos.
Ahora, al colocarla, noté que el aislamiento de impacto es bastante blando.
Y también en internet dice que la solera con el tiempo se hunde.
¿Puede pasar que por esto se agrieten los azulejos?
¿Sería quizás más razonable, en la planta baja, no poner aislamiento de impacto y solo dos capas de 5 cm de EPS DEO 150kPa???
Ah, y otra cosa, el aislamiento de impacto actual tiene una rigidez dinámica de 30.
Y mi construcción nueva no tiene sótano.
¿Necesito entonces aislamiento de impacto en la planta baja?
¡Muchísimas gracias!