Pegado completo de parquet sobre solera de cemento (casa unifamiliar nueva)

  • Erstellt am 10.01.2021 14:08:42

Svenson008

10.01.2021 14:08:42
  • #1
Hola a todos,

estoy informándome sobre el tema de pegar parquet y con algunas preguntas simplemente no avanzo..

La situación es la siguiente:
He construido una casa unifamiliar con estructura de madera y próximamente quiero pegar parquet de forma completa en todo el piso superior excepto en el baño. Se debe pegar porque tenemos calefacción por suelo radiante y además para minimizar el ruido por impacto.

Se aplicó un mortero de cemento acelerado, el programa de calentamiento ya se realizó y la última medición de CM dio 1,5%, por lo que ahora el suelo estaría listo para cubrirlo.

Ahora las preguntas:
1. ¿Es necesario lijar el mortero?

2. ¿Es necesario nivelar las irregularidades del suelo? (Según la norma DIN Schlagmichtot la tolerancia es hasta 3 mm por metro, en algunos puntos tengo irregularidades de aprox. 4 mm)

3. ¿Deben cerrarse las juntas de dilatación introducidas en el mortero o se puede colocar el parquet encima directamente? En mi caso sólo están en las puertas (creo que una opción sería cortar con flex cada 15 cm, insertar conectores de onda y rellenar con resina)

Me alegraría mucho contar con sus experiencias.

Saludos

Svenson

 

pagoni2020

10.01.2021 14:35:17
  • #2

¿Te refieres al ruido de impacto hacia abajo o al ruido al caminar?
Pegar tiene sus ventajas y desventajas, actualmente tenemos 200 m² instalados en flotante sobre calefacción por suelo radiante y sin problemas. Seguramente las mediciones mostrarían que pegado se ahorra un poco de gas, pero para nosotros la instalación sin pegar se siente más acogedora porque no es tan dura.
De ninguna manera quiero desanimarte, ya que pegar es probablemente la forma más común de instalación. Solo quería decir que, debido a tus razones, no es imprescindible que sea así.
 

Mycraft

10.01.2021 15:13:17
  • #3
1. No, pero debe estar limpio y preferiblemente imprimado. 2. Es mejor, pero queda a tu criterio. 3. No, de ninguna manera los cierres. No están allí sin razón. Con el tamaño de tu casa no veo problemas con poner algo encima.
 

KlaRa

11.01.2021 12:30:52
  • #4
Hola preguntador.
A tus preguntas aquí las respuestas (en la medida en que no hayan sido ya respondidas por otros participantes):

Ahora las preguntas:
1. ¿Debe lijarse el solado?
Respuesta: SÍ. Se trata de un lijado de limpieza, que el colocador de suelos o parqué debe incluir ya en su oferta (es decir, no es una partida separada. Nadie sabe quién ha “manchado” previamente la superficie del solado. Por eso SIEMPRE el lijado de limpieza.
----------------------
2. ¿Deben nivelarse las irregularidades del suelo? (Según la norma DIN Schlagmichtot se permite hasta 3mm en 1m, en algunos puntos míos hay irregularidades de aprox. 4mm)
Respuesta: SÍ
La masilla no solo nivela las irregularidades que exceden la tolerancia, sino que — algo que un solado nunca puede hacer — asegura una superficie con absorción uniforme para poder absorber la humedad del adhesivo aplicado. De lo contrario podrían aparecer irregularidades en el fraguado del adhesivo para parqué.
-----------------------
3. ¿Deben cerrarse las juntas de dilatación integradas en el solado o se puede colocar encima sin más? En mi caso sólo están en las puertas (creo que una posibilidad sería cortar con flex cada 15cm e insertar un conector de olas y rellenar con resina)
Respuesta: NO.
Al tratarse de un solado con calefacción las juntas entre habitaciones deben considerarse JUNTAS DE MOVIMIENTO y deben permanecer funcionales.
No deben cerrarse de forma rígida y resistente. En un solado sin calefacción esto sería diferente (pero solo en construcción residencial).
-----------------------
Saludos y mucho éxito: KlaRa
 

Temas similares
28.02.2013Cálculo de la demanda de calor según DIN 1283112
29.02.2016Diferencia de altura / Nivel baldosas - parquet27
24.03.2014Comprobante de calefacción: ¿Cálculo de carga térmica según DIN 12831 o DIN 4708?10
10.09.2015DIN 4109 Ruido - ¿Qué se debe tener en cuenta?13
28.11.2016¿Es relevante el aislamiento acústico según la norma DIN 4109 para la licencia de construcción?16
09.11.2018¿Es obligatorio instalar protección contra sobretensiones según DIN VDE 0100-443/543?15
24.07.2017Vinilo: ¿Solo pegar sobre calefacción por suelo radiante?33
26.02.2018Parquet sobre calefacción por suelo radiante - ¿problema de resistencia térmica?21
18.10.2018Costos de construcción de terrazas, etc. en la estimación de costos según DIN 2719
24.02.2019Calefacción por suelo radiante bajo las tablas del suelo49
14.05.2020Aislamiento acústico según la directriz VDI 4100 y DIN 4109 en la construcción de casas prefabricadas49
03.03.2021Instalación flotante de suelos de parquet macizo, ¿alguna experiencia?79
24.11.2020Cálculo de carga térmica y plan de distribución DIN: ¿Es necesario un nuevo cálculo?41
18.01.2021Mejoras espontáneas en el diseño de la calefacción por suelo radiante33
22.08.2021¿Es posible pegar posteriormente un parquet flotante?15
27.06.2023¿Es suficiente el aislamiento acústico según la norma DIN 4109-1 en una casa adosada central?19
15.12.2022Planificación del baño de invitados en una construcción nueva - ¿Qué tamaño debería tener? (DIN?)107
27.12.2022Puerta DIN izquierda o derecha – ¿son ambas posibles?17
16.04.2024Estribo pedido pero se requiere retrabajo20
07.11.2024¿Es obligatorio el diseño de ventanas según DIN 5034-2021-08?13

Oben