Ventanas empañadas a pesar del sistema de ventilación

  • Erstellt am 21.01.2019 16:02:37

baschdieh

21.01.2019 16:02:37
  • #1
Hola querido foro,

tenemos en uso un Zehnder ComfoAir Q350. Desafortunadamente, desde el principio ha tenido algunos problemas con la "instalación". Primero se configuraron valores incorrectos, luego las puertas interiores estaban demasiado herméticas. Después de que el técnico de ventilación haya venido al menos 5 veces desde el verano, ya funciona bastante bien. La calidad del aire en el dormitorio sigue siendo como si no tuviéramos ninguna ventilación, pero según el técnico de ventilación, todo está ajustado.

Desde que estos últimos días han estado tan fríos y secos, hemos notado que tenemos bastante condensación en los cristales de manera aislada. Especialmente en el dormitorio y también en la zona abierta de sala-comedor. Según el técnico de ventilación, esto es normal en una construcción nueva, sin embargo, debido al sistema de ventilación y la calefacción por suelo radiante, solo tenemos alrededor del 25% de humedad relativa. Con un humidificador adicional (Venta), llegamos a casi el 40%.

Pregunta: ¿No debería un sistema de ventilación extraer la humedad automáticamente de la casa y evitar el empañamiento de las ventanas? ¿Puede ser que el sistema de ventilación aún no esté correctamente ajustado? ¿Cómo se puede probar algo así?

Información de la imagen:
- Dormitorio (16m2)
- Temperatura ambiente aprox. 18-19°C
- Dos adultos y de vez en cuando la visita de un niño pequeño (2,5 años)
- 1x aire de impulsión (Zehnder)

¡Muchas gracias!
Bastian

 

nordanney

21.01.2019 16:16:31
  • #2
¿Qué tan frías están vuestras ventanas para que se condense agua allí? ¡Eso es increíble!

Quizás el problema esté en las ventanas. En realidad deberían tener solo una temperatura un poco más baja en el interior que vuestro dormitorio.
 

Lumpi_LE

21.01.2019 16:42:09
  • #3
Con un 25% de humedad relativa y esas ventanas, probablemente las ventanas estén rotas... Un 25% de humedad relativa muestra que desafortunadamente falta un intercambiador de entalpía, pero también que la instalación probablemente está funcionando. Puedes comprobarlo precisamente colocando un medidor de CO2; por la mañana, al levantarte, deberían haber menos de 1500 ppm en la habitación, entonces la instalación está funcionando.
 

Mycraft

21.01.2019 16:55:21
  • #4
¿Están empañadas las ventanas, o realmente se forma condensación en la parte inferior?
 

baschdieh

21.01.2019 17:19:28
  • #5
: No he medido el cristal aún, porque no tengo un dispositivo para eso.
: Tengo un juguete de Netatmo - durante la noche sube hasta 2200 y sólo baja cuando todos estamos despiertos. Así que el aparato ventila la habitación después de unas 2-3 horas hasta bajar a 400-500 ppm.
: Los cristales están empañados - entonces realmente se forma condensación. La foto fue del fin de semana cuando tuvimos una temperatura exterior de -8C.
 

xray107

21.01.2019 20:14:57
  • #6
¿Están afectados todos los cristales o solo uno?
 

Temas similares
27.05.2015Enorme problema con la condensación en la ventana34
19.01.2018Sistema de ventilación residencial controlada - ayuda para la toma de decisiones31
06.09.2019¿Ya no está permitido abrir las ventanas con un sistema de ventilación?15
02.09.2024Informe de construcción casa unifamiliar 1200 €/m²425
29.11.2021¿Altura del alféizar de la ventana 130 en el dormitorio / estudio?93
18.09.2022Precios exagerados para sistema de ventilación, persianas enrollables eléctricas de aluminio25
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
26.06.2025Combinación de bomba de calor y sistema de ventilación - ¿qué tener en cuenta?11

Oben