Control de chimenea / Interruptor de presión para apagado Ventilación residencial controlada

  • Erstellt am 25.03.2019 20:57:23

Mottenhausen

25.03.2019 20:57:23
  • #1
¡Hola a todos!

Para la aprobación del horno de leña en presencia de una ventilación controlada de la vivienda, es necesario un reglamento/apagado correspondiente de la ventilación controlada de la vivienda para que no se absorban gases de humo en la habitación. ¿Quién puede ayudarme con lo que se necesita exactamente? ¿Recomendaciones? ¿Certificaciones?

Situación:
- Ventilación controlada de la vivienda de la empresa Viessmann
- Horno de leña (no en funcionamiento abierto) con su propia entrada de aire fresco (independiente del aire de la habitación) por un conducto en la chimenea

En la planificación eléctrica, el electricista tampoco sabía muy bien qué se necesitaba y recomendó un control de chimenea de la empresa Brunner, incluyendo la instalación por 1250 €. Pero creo que aquí hay un error. No se trata de controlar electrónicamente el horno de leña (mariposa automática) sino simplemente de realizar un apagado de la ventilación controlada de la vivienda (toma conmutada), es decir, durante el funcionamiento del horno de leña controlado por temperatura o presión mientras la puerta de la chimenea se abre brevemente para añadir combustible y en caso de que se genere presión negativa.

La conversación preliminar con el encargado de la chimenea tendrá lugar pronto, solo me gustaría informarme de antemano. El electricista fue lo suficientemente honesto para decir que no está familiarizado con esto y que nos instalará algo distinto con lo que el encargado de chimeneas esté satisfecho. Incluso si no lo puede conseguir en el comercio mayorista, podemos pedirlo por ejemplo en Internet.
 

Lumpi_LE

25.03.2019 21:01:45
  • #2
Presostato.
Tenemos un LEDA Luc 2
 

Bookstar

25.03.2019 21:41:21
  • #3
Es muy sencillo. Presostato cerrado. Wodke o algo similar. Este da una señal cuando hay presión negativa y tu electricista instala un relé que apaga automáticamente el sistema de ventilación (sin corriente).
 

andimann

26.03.2019 12:20:07
  • #4
Hola,
puede que no necesites nada. Tenemos un estufa de leña independiente del aire del ambiente con certificación Dibt, eso es suficiente. La ventilación controlada del espacio habitable tampoco es el punto crucial, mucho más interesante es una campana extractora en la cocina. Si quieres instalar una de estas, no puedes evitar el presostato y demás.
Solo la ventilación controlada del espacio habitable en realidad no es un problema. Siempre que sea lo suficientemente inteligente para apagar también el ventilador de extracción en caso de fallo del ventilador de suministro de aire.

Saludos,

Andreas
 

berny

26.03.2019 12:57:24
  • #5
Hola Mottenhausen, andiman tiene razón: Si tienes una chimeneaEstufa correspondiente, quizás no necesites nada más. Me explicaron el fabricante de chimeneas y el técnico de chimeneas en aquel entonces que no existen chimeneas 100,00 % independientes del aire de la habitaciónPanorámicas (con cristal en 3 lados), por eso también tuvimos que tener ese dispositivo de desconexión. No habría sido necesario si hubiéramos elegido una estufa correspondiente. El proveedor de la chimenea (estufa) solo puede recomendar; quien decide es siempre el técnico de chimeneas. Así que primero decide un modelo determinado, preséntale los documentos técnicos y estarás seguro.
 

Mottenhausen

26.03.2019 15:19:06
  • #6
Gracias ya de antemano por el aporte, ahora al menos sé lo que necesito y en qué dirección debo informarme. Como campana extractora solo tenemos un ventilador de recirculación integrado en la planificación de la cocina, especialmente por esta problemática. El deshollinador se ha mantenido bastante reservado al principio y quiere decidir qué/ cómo se puede hacer solo tras una inspección de la obra en el lugar una vez que la chimenea esté instalada.
 

Temas similares
01.03.2017Ventilación controlada en viviendas - ¿Sí o No?!31
03.03.2012¿Posición de ventilación residencial controlada en el sótano subterráneo?16
09.04.2012¿Ventilación residencial controlada descentralizada vs centralizada? Puntos para el cálculo de la casa KfW20
26.07.2012Ventilación con sistema de ventilación residencial controlada14
05.07.2012Ventilación residencial controlada - sí o no14
11.09.2019Ventilación residencial controlada / estufa DIBT / controlador de presión59
30.03.2016Monitor de presión negativa / Chimenea 4 Pa36
01.03.2017Ventilación residencial controlada y evacuación de la campana extractora10
23.09.2016¿Qué presostato se debe prever para la desconexión de la ventilación residencial controlada?25
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
04.03.2017Prueba de puerta soplante - ¿Es la estufa de chimenea dependiente del aire de la habitación?34
17.05.2017Suministro de aire de combustión / estufa de chimenea - corriente de aire térmico o placa base17
18.03.2019¿Omitir la regla de la habitación individual? Ventilación controlada del espacio habitable + calefacción a gas, construcción nueva57
15.06.2019Oferta de casa KfW40 con AWP y ventilación residencial controlada, ¿vale la pena?39
05.09.2019¿Es una estufa de leña con calefacción por suelo radiante solo un juego?19
27.02.2021Ventilación residencial controlada + chimenea + extracción para cocina, ¿funciona?56
15.12.2021Circuito de baja presión para bomba de calor aire-aire12
21.09.2021Planificación de ventilación controlada en viviendas: posición de los componentes; longitud de las tuberías13
04.12.2021Suministro de aire exterior para estufa de leña - ¿Cuál es la mejor técnica para ello?22

Oben