FI - ¿Cuántos son obligatorios?

  • Erstellt am 28.03.2013 11:48:47

perlenmann

28.03.2013 11:48:47
  • #1
Hola,

quería saber, desde 2009 todas las tomas de corriente (que son operadas por un laico) deben estar protegidas por un interruptor diferencial (FI).
¿Según la norma DIN, se debe hacer pasar todo por un solo interruptor diferencial? ¿O la instalación eléctrica debe distribuirse entre varios interruptores diferenciales?
 

syrincsandy

29.03.2013 09:57:36
  • #2
hola, la DIN regula esto según la variante de equipamiento. Pero casi todos los VNB escriben en sus TAB's al menos 2 interruptores FI. También se debería proteger la calefacción sin, o si se requiere con un FI separado.

mfg Andy
 

Harlekinz

10.08.2013 14:01:13
  • #3
Hasta donde sé, algunos VNB exigen al menos 2 FI en lugar de 1 FI general.

La pregunta es qué tipo de objeto (tamaño, número de circuitos) debe estar protegido por el FI, bueno, en realidad se protegen las personas.
¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto espacio tienes en tu distribución?

Si mi información sigue siendo correcta (no trabajo directamente en la electricidad desde 2010), puedes declarar circuitos individuales y no necesitas poner un FI delante (por ejemplo, enchufe para calefacción, congelador). Pero entonces solo debes usar esos aparatos allí.

Actualmente estoy elaborando un plan de renovación para mi propia (quizás) casa y planeo: 1 FI tetrapolar para la cocina, 1 FI tetrapolar para el pasillo + salón + dormitorio + vestidor, 1 FI bipolar para baño y WC, 1 FI bipolar para el despacho (lamentablemente con balcón, solo se puede separar con mucho esfuerzo), para el sótano 1 FI tetrapolar y para el jardín 1 FI bipolar.
Los circuitos sin FI planificados son congelador y calefacción.
La casa tiene 130 m² de superficie habitable en 2 plantas y está completamente sótano.
Solo sirve como ejemplo, normalmente la cantidad de FI no es esta, pero como hombre puedo tener esta manía.

Saludos
Markus
 

Elektro1

20.08.2013 20:42:06
  • #4
Por seguridad

El interruptor diferencial
El interruptor diferencial es un interruptor de protección personal que sirve para vuestra propia seguridad.
Por defecto debe instalarse con una capacidad de 40A y una sensibilidad de 30mA.
40A es la corriente máxima que puede pasar por el interruptor diferencial y 30mA es la corriente máxima de fallo a la que debe desconectarse.
Un interruptor diferencial >30mA no está permitido.

Un solo interruptor diferencial para toda la casa no es suficiente, no dejéis que vuestro electricista os diga otra cosa.
Una distribución sensata sería, por ejemplo:

1 interruptor diferencial para los enchufes
1 interruptor diferencial para la iluminación
1 interruptor diferencial para la técnica de la casa
1 interruptor diferencial para los agregados de refrigeración
1 interruptor diferencial para el exterior, incluyendo garaje/cochera

¿Por qué tanto esfuerzo?
Si solo tenéis un interruptor diferencial y se produce un fallo, os quedaréis a oscuras en toda vuestra propiedad. Eso es muy molesto.
Al separar enchufes e iluminación, siempre quedará alguna luz funcionando en algún lugar.
El exterior también debe ser siempre protegido por un interruptor diferencial individual, pues la humedad puede causar fallos.
El interruptor diferencial para la técnica de la casa y los agregados de refrigeración no es estrictamente necesario,
pero, por ejemplo, para vuestros alimentos congelados durante las vacaciones de verano supone una ventaja considerable, en caso de que fallen los enchufes del salón; lo mismo aplica en invierno para la calefacción.
Para aparatos conectados de forma fija (es decir, no a través de un enchufe) no es necesario usar un interruptor diferencial.

Los fusibles

Los fusibles sirven para proteger los cables conectados, para que no se sobrecarguen y acaben quemándose. Como protección personal no son suficientes (de ahí el interruptor diferencial).

En uso doméstico se usan los llamados automáticos con característica B. La B indica el comportamiento de disparo. En este caso 5xIn.
Ejemplo 1:
Se instala un automático de 16A, hay un cortocircuito en el cable y circulan en total 5x16A, es decir, 80A; entonces el automático se dispara inmediatamente.

Ejemplo 2:
Habéis perforado el cable, pero solo lo habéis rayado y se producen corrientes de fuga entre fase y neutro. La corriente está por debajo de 5x16A, por lo que el fusible no saltaría inmediatamente. Sin embargo, se calentaría y después de cierto tiempo se desconectaría.
Ese tiempo está definido por la "B" y puede consultarse en diagramas. Este tiempo también es la razón por la que un automático no está homologado como protección personal.

Dimensionamiento de los fusibles.

Los fusibles deben adaptarse al menos a la sección del cable que protegen, aunque es mejor ajustarlos según el uso.

Así, utilizo automáticos de 16A para los enchufes y de 6A o 10A para la iluminación interior.
La razón de esta diversidad es el tiempo de disparo que ya mencioné.

Máximo 10 enchufes por fusible de 16A. Esto está relacionado con el factor de utilización.
Aprendí que en promedio se consumen unos 300W por enchufe. Un automático de 16A soporta una potencia de 3000W, por eso 10 enchufes.

Cada habitación tiene su fusible individual. Un fusible cuesta en compra alrededor de 1,00€, así que no os dejen vender un sobreprecio muy alto, pero tened en cuenta que cada habitación debe tener también su propio cableado individual.

Lo mismo aplica para la iluminación. Cada habitación un fusible, por lo que normalmente no hay que preocuparse mucho por la cantidad de fusibles. Uno debería bastar, a menos que planeéis instalar focos de 1000W.

Grandes electrodomésticos como lavadora, secadora, frigorífico, lavavajillas, horno, placa de cocción, cafeteras automáticas, etc., tienen su propio fusible.
Especialmente los aparatos con más de 2 kW de potencia. A partir de potencias de 3 kW (termo eléctrico), un automático de 16A ya no es suficiente, y también el cableado debe ser dimensionado mayor.

Como veis, hay bastante que tener en cuenta, por lo que deberíais planificar vuestro cuadro de distribución con mayor espacio desde el principio.
También un espacio adicional vacío para el contador puede ser ventajoso (para futura instalación de bomba de calor o fotovoltaica).
 

Temas similares
28.02.2013Cálculo de la demanda de calor según DIN 1283112
24.03.2014Comprobante de calefacción: ¿Cálculo de carga térmica según DIN 12831 o DIN 4708?10
30.04.2015KFW70 con calefacción gas-solar65
10.09.2015DIN 4109 Ruido - ¿Qué se debe tener en cuenta?13
24.12.2015Planificación eléctrica - enchufes88
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
28.11.2016¿Es relevante el aislamiento acústico según la norma DIN 4109 para la licencia de construcción?16
15.08.2016¿Requisitos mínimos para la cantidad de enchufes?11
09.11.2018¿Es obligatorio instalar protección contra sobretensiones según DIN VDE 0100-443/543?15
15.08.2017¿Enchufes directamente debajo de los interruptores de luz? ¿Pros y contras?17
18.10.2018Costos de construcción de terrazas, etc. en la estimación de costos según DIN 2719
14.05.2020Aislamiento acústico según la directriz VDI 4100 y DIN 4109 en la construcción de casas prefabricadas49
24.11.2020Cálculo de carga térmica y plan de distribución DIN: ¿Es necesario un nuevo cálculo?41
27.06.2023¿Es suficiente el aislamiento acústico según la norma DIN 4109-1 en una casa adosada central?19
15.12.2022Planificación del baño de invitados en una construcción nueva - ¿Qué tamaño debería tener? (DIN?)107
27.12.2022Puerta DIN izquierda o derecha – ¿son ambas posibles?17
07.11.2024¿Es obligatorio el diseño de ventanas según DIN 5034-2021-08?13
20.11.2024¿La escalera DIN 18065 es obligatoria o no?82
14.02.2025La planificadora no realiza ningún cálculo según DIN 27660

Oben