¿Tiempo de secado para 55 mm de solera fluida CAF-C25-F5 sobre calefacción por suelo radiante?

  • Erstellt am 30.01.2018 23:31:38

Hexle82

30.01.2018 23:31:38
  • #1
La próxima semana se entregará en nuestro edificio antiguo el solado autonivelante CAF-C25-F5.
La estructura del suelo es la siguiente:

15 mm de revestimiento de suelo
55 mm de solado autonivelante sobre calefacción por suelo radiante
25 mm de panel de clavos del sistema
30 mm de aislamiento nivelador (EPS).

Tenemos paredes de ladrillo de 30 cm (secas desde hace 50 años), el enlucido y los trabajos de hormigón se finalizaron hace aproximadamente 5-6 semanas, por lo que el contenido residual de humedad debería ser "soportable". Pero con gusto podría medirlo.
En total son 140 m² en 2 plantas con grandes superficies de ventanas, por lo que también podríamos ventilar cruzado (para una alta tasa de renovación del aire). Si fuera necesario, los vecinos también tendrían que ventilar. ¿Cómo podría ser la duración actual del secado (si ventilamos de manera óptima, podría organizar un deshumidificador si es necesario)?
He leído en alguna parte la regla empírica d²*1.6, eso sería 5.5²*1.6=48 días...
¿Cuántos litros de agua hay que ventilar en realidad en 55 mm? (serían aproximadamente 7.7 m² de solado).
La próxima semana vendrá el aplicador del solado y nos explicará todo con detalle, pero ya estoy muy interesado, porque la fecha prevista de mudanza está apretada.

¡Muchas gracias!
 

Baumfachmann

30.01.2018 23:58:46
  • #2
El mortero autonivelante de sulfato de calcio puede calentarse después de ,7 días. Sin embargo, es recomendable consultar a vuestro colocador de pisos y no a nadie del foro.
 

Temas similares
26.07.2012Ventilación con sistema de ventilación residencial controlada14
10.11.2022Ventilación en el ático aislado23
18.05.2020Ventilación/Secado correcto del enlucido interior / Tiempo de secado21
02.02.2017¿Es conveniente ventilar/secar después de la instalación del solado/revoque interior?15
09.04.2020¿Visitar la obra para ventilar?17
14.06.2020Ventilar en verano sin ventilación residencial controlada es problemático19
25.11.2021Eliminar la humedad del edificio en obra - cómo ventilar y otros temas18
25.08.2022Humedad en el cuarto de lavado - ¿ventilación o deshumidificador?21
12.09.2022Pared húmeda debido a la falta de ventilación después del enrasado39
11.11.2024¿La oferta de mortero fluido y la colocación de placas de grapas es demasiado cara?18

Oben