08.03.2014 11:21:44
- #1
Sí, solo tengo una pared exterior en el baño.
Y como en la pared exterior, por supuesto, hay una ventana de 1,13 metros de ancho y el baño en total tiene apenas 7,65 m² con bañera, ducha, lavabo y WC, pues no queda espacio disponible.
¡Ojalá tu planificador haya tenido esto en cuenta al dimensionar las superficies de calefacción!
Además, es imprescindible diferenciar entre sistemas de Be y de ventilación en general.
¿Te refieres posiblemente a una extracción de aire puro en los baños sin recuperación de calor? En ese caso se genera una presión negativa local que debe compensarse con entrada de aire por cualquier medio.
Si en el edificio hay una estufa de leña, la situación puede ser crítica bajo la suposición de “conexión de aire”, especialmente en sistemas RLA.
En el peor de los casos, esto aumenta la infiltración de aire exterior al edificio, la cual se debería limitar en nuevas construcciones con los requisitos de estanqueidad. Además, la tasa de renovación de aire disminuirá de forma decreciente con la duración de la puesta en marcha, lo cual probablemente no es lo deseado. ¡Esto sería contraproducente!
Como alternativa, sería interesante una ventilación descentralizada de impulsión y extracción con recuperación de calor.
Variante 1!
Cordialmente.