Iivenh0 15.10.2020 16:05:20#2 Caudal de 1900 l/h está bien. ¿El sensor está conectado correctamente? ¿Cuál sensor?
Iivenh0 16.10.2020 09:30:58#4¿Cómo se ven? Las tuberías están aisladas, desafortunadamente no puedo ver mucho...
Iivenh0 16.10.2020 13:11:56#5 He extraído la DTA actual. Las últimas fallas fueron: 16.10.20 06:58:07 Tempdiff. Abtauen (724) 15.10.20 20:21:09 Tempdiff. Abtauen (724) 15.10.20 08:34:10 Tempdiff. Abtauen (724) Adjunto la evolución de TRLsoll, TVL y TRL. Los puntos marcados en amarillo son las fallas. ¿A qué puede deberse?
He extraído la DTA actual. Las últimas fallas fueron: 16.10.20 06:58:07 Tempdiff. Abtauen (724) 15.10.20 20:21:09 Tempdiff. Abtauen (724) 15.10.20 08:34:10 Tempdiff. Abtauen (724) Adjunto la evolución de TRLsoll, TVL y TRL. Los puntos marcados en amarillo son las fallas. ¿A qué puede deberse?
DDaniel-Sp 16.10.2020 13:24:11#6Hm, eso solo ocurre durante el descongelamiento mientras se calienta el agua. ¿Es un problema de software? ¿Un problema de control? Yo contactaría al fabricante para ver si eso es algo conocido allí.
Hm, eso solo ocurre durante el descongelamiento mientras se calienta el agua. ¿Es un problema de software? ¿Un problema de control? Yo contactaría al fabricante para ver si eso es algo conocido allí.