Configuraciones de la bomba de calor CTA Aeroheat para mejorar

  • Erstellt am 15.10.2020 11:59:56

Daniel-Sp

15.10.2020 15:49:40
  • #1
Caudal de 1900l/h está bien. ¿El sensor funciona correctamente?
 

ivenh0

15.10.2020 16:05:20
  • #2

¿Cuál sensor?
 

Daniel-Sp

15.10.2020 16:34:23
  • #3
Sensor de ida y/o retorno
 

ivenh0

16.10.2020 09:30:58
  • #4
¿Cómo se ven? Las tuberías están aisladas, desafortunadamente no puedo ver mucho...
 

ivenh0

16.10.2020 13:11:56
  • #5

He extraído la DTA actual. Las últimas fallas fueron:














16.10.20 06:58:07 Tempdiff. Abtauen (724)
15.10.20 20:21:09 Tempdiff. Abtauen (724)
15.10.20 08:34:10 Tempdiff. Abtauen (724)


Adjunto la evolución de TRLsoll, TVL y TRL. Los puntos marcados en amarillo son las fallas. ¿A qué puede deberse?

 

Daniel-Sp

16.10.2020 13:24:11
  • #6
Hm, eso solo ocurre durante el descongelamiento mientras se calienta el agua. ¿Es un problema de software? ¿Un problema de control? Yo contactaría al fabricante para ver si eso es algo conocido allí.
 