Condensación y moho en el conducto de aire de suministro - ¿Qué hacer?

  • Erstellt am 27.01.2018 18:16:56

Lüftung_KWL_

27.01.2018 18:16:56
  • #1
Hola foro,

tengo una ventilación controlada de vivienda de Vallox (modelo 350SE).
El conducto de aire de suministro (aire frío exterior) va directamente al exterior junto a la puerta del sótano.
Allí lamentablemente se forma condensación y finalmente moho.
En el sótano hay una temperatura media de ~17-20°C.

Ahora me gustaría conocer vuestra opinión sobre cuál sería la medida correctiva más sensata.

1. Aislar más el conducto (ya he usado cinta aislante, pero no ha servido de nada)
2. Construir una caja de poliestireno alrededor del conducto (hasta la puerta) para aislarlo al máximo
3. Instalar una puerta con mejor aislamiento (actualmente es una puerta barata de tienda de bricolaje con poco o ningún aislamiento)
4. Llevar el conducto de aire de suministro más lejos del marco de la puerta hacia el exterior (esto implicaría no tener que perforar un agujero pasante y trabajar con conductos de codo)

¡Gracias de antemano por la respuesta!



 

hstkai

29.01.2018 20:49:09
  • #2
En mi caso, los tubos de chapa acanalada pasan por el garaje sin calefacción hacia el exterior. Resolví el problema aislando ambos tubos por separado. Para ello, coloqué láminas separadoras de 40 mm 0,35 alrededor de los tubos y las envolví generosamente con film transparente. Funciona perfectamente, no hay formación de condensación ni en la entrada ni en la salida de aire. De lo contrario, también puedes cambiar los tubos de chapa acanalada por tubos de espuma.
 

Mycraft

29.01.2018 21:26:31
  • #3
Él ya tiene tubos de espuma... tal como parece.
 

Knallkörper

29.01.2018 21:31:11
  • #4
¿Está sellada la tubería en el paso de la pared? Quizás entra aire frío por allí, que enfría la tubería y el aislamiento en el interior. Entonces puede condensarse agua allí.
 

Baumfachmann

29.01.2018 22:12:38
  • #5
Podría deberse a la penetración en la pared, esto debe estar absolutamente sellado.
Enrollar solo tiras estrechas alrededor es un desastre.
 

Bieber0815

30.01.2018 07:45:21
  • #6
IMHO no es por la tubería. Entonces, el exterior de la tubería también estaría frío en gran parte dentro de la habitación, el agua podría condensarse y gotear. Eso se vería en la tubería y en el suelo. Aquí aparentemente la penetración en la pared no está sellada. Además, hay un puente térmico debido a la puerta contigua.

Próximos pasos
- Quitar el sellado enrollado alrededor de la tubería por dentro(?). No aporta nada allí.
- Comprobar si la penetración en la pared está sellada, de ser necesario, reparar.
- Revisar la instalación de la puerta, ¿forma el marco un espacio hueco hacia la pared?
- Dejar funcionando un registrador climático en la habitación, para asegurar en relación con la humedad ambiente.
 

Temas similares
28.05.2015Planificación del baño - Ducha sin puerta10
22.06.2015Aire de extracción / aire de suministro para campana extractora10
28.07.2015Dirección de apertura y posición de la puerta en el baño del piso superior14
13.01.2025Puerta casa/garaje: ¿puerta de entrada lateral como puerta contra incendios?27
03.10.2016¿Aire de extracción y aire de suministro uno sobre otro?22
11.11.2017Sellado de salida/puerta de terraza en mampostería de doble pared10
20.08.2015Estantería Besta con puerta y cajón Inreda/IKEA, necesito ayuda11
16.10.2009Armario de esquina de pared Ikea Faktum - puerta / bisagras10
21.11.2018¿Interruptor para persianas enrollables en la ventana o en la puerta?38
12.06.2017La reparación de la puerta lo hizo aún "peor"25
20.10.2017Mecanismo deslizante de la puerta al revés21
10.04.2018¿La puerta se abre hacia adentro o hacia afuera? ¿Qué es normal?32
10.04.2019Adoquinar hasta la puerta - ¿cómo terminar?15
22.03.2021Busco una caseta de jardín de 3x3 metros con puerta alta15
23.06.2021Ventilación controlada en viviendas - Planificación de las posiciones de aire de suministro / extracción60
09.08.2021¿Puede una puerta elevadora corredera ser tan hermética como una puerta normal?19
15.11.2021Plato de ducha de más de 140 cm de largo: ¿se puede ahorrar la puerta por eso?24
27.03.2022Puerta del vestidor al baño34
29.10.2023Ducha abierta, salpicaduras de agua, ¿necesito una puerta?35

Oben