Hola,

ya he buscado en Internet sobre el siguiente tema, pero no encontré nada. Por suerte, encontré este foro.

La siguiente pregunta:

Se quiere compactar una capa de grava de aprox. 25 cm para una losa de cimentación. Ahora se tiene un compactador con una presión de compactación de aprox. 8 kN. Definitivamente, esto no es suficiente para compactar toda la grava de una vez.

¿Sería posible compactar la grava cada 5 cm? ¿Se obtendría el mismo resultado?

Es decir, colocar 5 cm de grava - compactar con 8 kN - luego colocar otros 5 cm de grava y compactar con 8 kN. Repetir esto efectivamente tres veces más.

¡Muchas gracias!

Robert
 

toxicmolotof

22.03.2018 18:37:58
  • #2
Vuestro perito de suelos debería indicaros realmente cuán compactado debe estar el terreno.

Cómo lo logre el encargado debería saberlo él como profesional. Una posibilidad puede ser que se haga tal como describes. No sé si eso es suficiente. Pero dependiendo del grosor de la capa, es bastante tedioso cada 5 cm.

En cualquier caso, al final debería realizarse una prueba de compresión correspondiente y aprobada.
 

wrobel

22.03.2018 19:24:29
  • #3
Moin Moin

No es mi especialidad
pero ocho kN son más bien juguetes

en nuestra losa de cimentación utilicé algo entre 70 y 90 kN.

Eso seguramente también depende del material empleado.

Olli
 

haydee

22.03.2018 20:17:03
  • #4
Teóricamente sí
Prácticamente, ¿quién quiere hacerse ese trabajo?
De todos modos, realizar pruebas de presión en la losa de carga

Yo tomaría una placa vibratoria razonable de 50 a 70 kN.

Ni siquiera sabía que todavía existen esas placas de juguete.
 

rob.leipzig

22.03.2018 22:46:37
  • #5
Hola,

¡Gracias por vuestras respuestas!

Supuestamente, el compactador debe compactar 20 cm de suelo. No lo creo mucho. Ya que está allí, compactaría una capa de zahorra de 25 cm en 4-5 capas... No se va a construir una casa sobre la losa de cimentación. Los cimientos ya están hechos y la losa debe colocarse de manera flotante. Es decir, insertar una barrera entre la losa de cimentación que se va a verter y los cimientos existentes.

¡Gracias y buena suerte desde Leipzig!

Robert
 

Axmann

22.03.2018 23:10:24
  • #6
Prácticamente no
Teóricamente no
Al instalar grava, la capa que se va a compactar debe tener al menos 3 veces el grosor del grano más grande del material. Para que la grava pueda asentarse uniformemente y que los granos fracturados puedan entrelazarse entre sí. Esto significa que una grava 0-45 mm debe instalarse y compactarse en capas de al menos 15 cm. Y no con una "plancha", sino con una placa vibratoria pesada de 55 kN o más. En el informe geotécnico debería contenerse una recomendación de instalación, al menos eso fue así en nuestro caso. Pero al final, de todas formas, se debe realizar una prueba de carga de placa, pero no antes de una semana después de la instalación. Para que el material pueda "reposar" después de la vibración, de lo contrario el resultado se verá alterado.
 

Temas similares
21.10.2011Aislamiento de losa de suelo "¡Sí!" o "¡No!"14
18.09.2012Construcción de losa base con faldón antihielo pero sin cimiento10
31.05.2015Tubo de aguas residuales encementado en la losa del suelo en un lugar equivocado29
14.09.2012Financiación de la casa - casa, garaje y placa de cimentación aprox. 290.000 EUR11
26.10.2012Aislamiento perimetral exterior de la losa de piso, riesgo de moho en el sótano11
21.11.2013¿Todavía es posible la losa de cimentación este año?15
15.07.2014¿Placa base para bungalow Danwood? ¿Empresa para trabajos completos?11
23.11.2014¿Lanzamiento de piedra sobre la losa de cimentación - seguro de responsabilidad civil para propietarios?16
15.06.2015Placa de base o cimientos de tira para garaje12
07.09.2015¿Distancia mínima desde la placa base?11
11.09.2016Losas de cimentación - estructura/aislamiento, etc. - ¡experiencias por favor!10
05.08.2016Dejar la losa de piso durante el invierno15
20.08.2016Placa base vs cimiento corrido15
13.09.2016¿Aislamiento bajo la losa de suelo EPS o XPS?12
29.07.2018¿Aislamiento perimetral bajo la losa de suelo y aún XPS bajo el solado?28
06.10.2016¿Losa de base con defectos?22
31.07.2019Rellenar y compactar el terreno para la casa155
20.04.2020¿Se puede verter el material Z0 sin compactar?11
12.03.2020Inicio de la construcción de la casa / Se está colocando la losa de cimentación / Consejos13
24.04.2022Comparación de la descripción del trabajo de construcción respecto a la losa de cimentación17

Oben