Ponga en funcionamiento el distribuidor de corriente de construcción usted mismo

  • Erstellt am 18.09.2020 20:25:57

schroedinxer

18.09.2020 20:25:57
  • #1
Hola a todos,

Necesito urgentemente vuestra ayuda. He solicitado electricidad de obra a través de un electricista. Como el electricista no alquila cuadros eléctricos de obra, los he obtenido yo mismo de un servicio de alquiler.

El operador de red estuvo ayer y conectó el cuadro eléctrico de obra que alquilé a la red.

Hoy he ido a la obra a comprobar si la electricidad funcionaba. En el cuadro eléctrico de obra solo había una cinta adhesiva con la inscripción "Electricidad hasta el interruptor principal". Entonces activé el interruptor principal y coloqué los interruptores automáticos. El interruptor de carga también estaba colocado. Pero no recibo electricidad en los enchufes. ¿Hay que hacer alguna conexión más en el cuadro eléctrico de obra? Creía que el operador de red se encargaría de eso. Se supone que también debería haber electricidad hasta el interruptor principal. ¿Cómo fue el proceso en vuestra experiencia?

El martes tengo que presentar una notificación de finalización y el jueves ya viene el constructor del sótano!

¡Gracias por vuestra ayuda!
 

Vicky Pedia

19.09.2020 00:03:01
  • #2
Hola, eso puede y debe hacerlo tu electricista. Lo que no funciona ahí, ni siquiera puedes evaluarlo. Así que llama a un profesional, ¡tú también lo vas a pagar!
 

danixf

19.09.2020 01:47:40
  • #3
¿Contador instalado?
El operador de la red solo es responsable hasta el punto de entrega. Después de eso, es tuyo.
 

ypg

22.09.2020 23:44:27
  • #4
Con nosotros fue así: Electricista para la caja de corriente de obra, proveedor para la electricidad. De ambos tuvimos que encargarnos.

pero cuéntame: ¿cuál es ahora tu problema o qué se va a hacer?
 

homer092

02.10.2020 08:44:24
  • #5
¿Qué dice el electricista al respecto? En realidad, es asunto suyo, por supuesto debe estar estipulado contractualmente/en el encargo. El VNB es responsable, como en la casa, solo hasta el punto de entrega / contador. Después de eso, poco le importa... Espero que seas consciente de que los distribuidores de electricidad de obra deben ser inspeccionados antes de su puesta en marcha, además de las pruebas diarias del RCD (también a cargo del usuario), pruebas mensuales y semestrales de medición, inspecciones visuales, mediciones ISO, etc., realizadas por un profesional.
 

Temas similares
26.04.201616.03.16: Inicio del montaje fotovoltaico60
04.04.2016Bomba de calor en contador separado o junto con la electricidad doméstica20
18.11.2016Factura del electricista después de 2,5 años - ¿Cuáles son mis derechos?18
12.05.2017¿Es legal el pago por adelantado a un electricista?23
31.10.2018El operador de red rechaza la conexión de gas doméstico - ¿Es esto legítimo?11
11.11.2018Distribuidor eléctrico temporal - ¿comprar o alquilar?11
01.08.2019Problemas con el electricista / rango de tolerancia?!42
20.02.2020¿Qué hace el electricista durante la fase de obra gruesa?19
23.03.2020Derecho de construcción: El electricista se niega a continuar78
21.07.2021Problema con el electricista - ¿qué harías?78
06.10.2021¿Instalación fotovoltaica / bomba de calor, tienen 2 contadores?55
14.06.2021¿Es razonable tener un contador separado y una tarifa eléctrica para una bomba de calor aire-agua?103
03.07.2021Contador de agua separado para el agua del jardín - Cómo leer el contador21
08.10.2022Requisitos para caja de energía de construcción Distribuidor de energía de construcción12
14.06.2023Bomba de calor y electricidad doméstica todo a través de un solo medidor25
09.07.2023Estimación de costos del electricista - Nueva instalación22
25.09.2023El proveedor tiene números de medidor incorrectos en el sistema - ¿qué hacer?42
05.11.2023Contrato de mantenimiento para distribuidor de energía en construcción37
02.10.2024Fotovoltaico - Posición en el techo y ¿solo un medidor?10

Oben