Hola,

nuestra empresa constructora nos ha ofrecido la siguiente bomba de calor aire-agua para la nueva construcción: Bartl Eco - 5 LCI DK con depósito de 800 litros y estación de agua fresca y una potencia de 9,1 kW.

¿Alguien conoce al proveedor o específicamente esta calefacción?
 

Legurit

10.06.2016 10:44:45
  • #2
¿Se ha realizado un cálculo de la carga térmica? A menudo, en las nuevas construcciones - según el estándar energético y el tamaño - son suficientes valores de potencia pequeños.
 

AndreasPlü

10.06.2016 22:12:00
  • #3
Sí, con una temperatura de impulsión de 35 grados, hay un coeficiente de rendimiento anual de 4,4 a una temperatura exterior de 10 grados, de 3,9 a 7 grados, de 3,3 a 2 grados y de 2,9 a menos 7 grados. Kw alrededor de 9 para la casa, Kfw 70.

Pero, ¿alguien conoce al fabricante?
 

Saruss

13.06.2016 23:26:56
  • #4
¿Qué dice ahora el cálculo de la carga térmica? ¿Cuál es vuestra temperatura de diseño? 9 kW suena mucho al principio, pero si a -10 grados solo quedan 4, depende mucho de en qué región vivas. Los valores mencionados anteriormente no son en absoluto un índice de eficiencia anual, sino como máximo un índice de eficiencia o valores de COP para ciertas condiciones. El agua caliente, por ejemplo, reduce significativamente el índice de eficiencia anual, especialmente cuando hace más frío.
 

Temas similares
22.11.2015HvH combina bomba de calor de aire con radiadores de panel - ¿valores de temperatura?29
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
24.01.2017Bomba de calor aire vs geotermia, nueva construcción 400 m233
08.03.2018¿Es necesaria la cálculo de la carga térmica con temperaturas deseadas?14
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29
04.02.2020¿A quién confiar el cálculo de la carga térmica por habitación?46
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
05.06.2020Cálculo de carga térmica o carga térmica de la habitación26
14.12.2020Cálculo de la carga térmica para calefacción por suelo radiante - explicado de forma sencilla?26
02.04.2024Otro sistema de calefacción cambiado después de realizar el cálculo de la carga térmica11

Oben