Los siguientes datos clave están disponibles:

Construcción nueva a mediados de 2016 – Casa maciza Kfw55 – en Baviera Augsburg
Techo 45 grados orientación sur con 6 kWp fotovoltaica
260 m² calefacción por suelo radiante
Con ventilación controlada de espacios habitables
Actualmente 2 personas, más adelante 4

Del asesor energético recibí lo siguiente:

Demanda de calefacción 16760 kWh/a
Demanda específica de calefacción 41,3 kWh/(m²a)
Demanda específica de energía final 9,7 kWh/(m²a)
Demanda específica de energía primaria 23,3 kWh/(m²a)
Volumen del edificio 1268 m³
Superficie útil o neta 405 m²
Envolvente térmica 964,9 m²
Relación A/V 1/m 0,76
HT´ W/(m²K) 0,219
Carga térmica normativa según Din 4108-6 (KW) 17,4

¿Qué sistema preferiríais? Stiebel Eltron LWZ504 o WPF10 SohleWP con un sistema de ventilación Zehnder350?
Actualmente la diferencia de precio es alrededor de 7000 €, siendo la LWZ la más barata.

Hay un gran jardín disponible. Sería posible un colector de terreno de 500 m² con trabajo propio (las labores con excavadora serían gratuitas salvo el diésel).

Si se descuentan las subvenciones de la Bafa, la LWZ sería aún unos 4000 € más barata.
Si se considera el ahorro de 150-200 €/al año, el WPF10 se amortizaría después de 20 años. Además habría que tener cuidado con la vegetación, etc., y hay más trabajo por la instalación.

¿Qué haríais vosotros?

Saludos, Florian
 

oleda222

20.01.2016 14:28:09
  • #2
Con una bomba de calor geotérmica mejoras el rendimiento por cada kWh de electricidad. Tienes que usar tu propia bola de cristal para ver cómo se desarrollará el precio de la electricidad en el futuro. Así podrás valorar mejor si el sobreprecio vale la pena para ti.

También deberías comparar las suposiciones del asesor energético con tu patrón de uso. Él asume (normalmente) 20°C RT, si quieres más, los costos de calefacción aumentarán.

Personalmente, yo elegiría una bomba de calor geotérmica si técnicamente funciona en el terreno. Especialmente en una casa tan grande.
 