Los actuadores están abiertos pero no hay flujo

  • Erstellt am 10.10.2021 19:13:32

Malz1902

10.10.2021 19:13:32
  • #1
Hola a todos, en la planta superior en el distribuidor del circuito de calefacción están abiertos 3 de 6 motores de control pero de alguna manera no hay flujo. El flotador rpte en la ventana de inspección queda en 0l/min. En la planta baja hay 2 motores de control abiertos y allí también se ve flujo. También se nota en la planta superior en el distribuidor del circuito de calefacción que ni en el avance ni en el retorno hay calor. En la planta baja se nota en el distribuidor del circuito de calefacción calor tanto en el avance como en el retorno.
 

driver55

10.10.2021 19:19:54
  • #2
¿Cómo sabes que los motores lineales han abierto la válvula? ¿ERR activo para todas las habitaciones/circuitos de calefacción? Por favor, muestra los distribuidores de circuitos de calefacción de la planta baja / planta alta.

Adición: Acabo de leer que ya estuviste manipulando.

Entonces escribe exactamente "Lo que ha pasado hasta ahora".

¿El HKV en la planta alta está "obstruido"?
¿Cuántos años tiene la instalación?
 

driver55

10.10.2021 19:25:21
  • #3
¿Por qué solo 2 y no los 5, 6, 7….?
 

Malz1902

10.10.2021 20:22:36
  • #4

Actualmente solo se calientan el baño, el aseo de invitados y las habitaciones de los niños
 

Malz1902

10.10.2021 20:28:25
  • #5


La instalación tiene 4 años. Simplemente sospecho que el actuador abrió la válvula, ¿puedo hacerlo manualmente?
Limpié las mirillas Strawa Regolux y después de volver a atornillarlas no pasa nada.

Adjunto fotos del HKV en el ático. Los actuadores para baño y niños 1 y 2 están abiertos, espero que entonces la válvula también lo esté. Los ERR están en 6, es decir, en el nivel más alto.





 

BBaumeister

11.10.2021 09:11:04
  • #6
Pregunta tonta: ¿Has abierto completamente esa ruedecita negra en los visores? Puedes abrir la válvula de ajuste fácilmente de forma manual girando la parte superior (azul) a "manual".
 

Temas similares
27.08.2016Diferentes alturas de ventanas en la planta baja y el piso superior14
21.02.2017Diferencia en el plan de desarrollo entre planta baja, techo y de un solo piso17
17.12.2017Distribuidor del circuito de calefacción - posición23
19.02.2020Decoloración del agua de calefacción (solo la línea de suministro)20
15.01.2022Planificación del plano de casa adosada, evaluación de la planta baja20
25.04.2023Bomba de calor LWZ 403 Sol alta ida + retorno en energía solar térmica. La calefacción por suelo radiante está fallando...13
04.05.2023Conexión de la bomba de calor al distribuidor del circuito de calefacción12
28.05.2025Plan de planta: ¿quién tiene el dormitorio principal en la planta baja?54
02.10.2024Calefacción por suelo radiante en la planta baja: ¿aislar o no?16

Oben