Tanque de almacenamiento de agua caliente de 190l vs. 309l para 4 personas

  • Erstellt am 20.04.2022 08:06:54

Sinosch31

20.04.2022 08:06:54
  • #1
¡Buenos días a todos!

Para la construcción de nuestra casa unifamiliar (la estructura ya está en marcha) actualmente estamos adjudicando los trabajos de calefacción y fontanería.
Primero, algunos datos clave sobre el edificio:

- 2 plantas completas, aproximadamente 180 m² en total (170 m² de superficie habitable, 10 m² de sala técnica)
- sin sótano
- tejado a dos aguas
- KFW 55 EE (entre otros, bomba de calor aire-agua, instalación fotovoltaica)
- será habitada por 2 adultos y 1 niño (más tarde en total 2 niños)

El plan es instalar una bomba de calor aire-agua junto con una instalación fotovoltaica y calefacción por suelo radiante.

Anbieter A bietet für die Luft-Wasser-Wärmepumpe folgendes an:
Marca Vaillant con un acumulador de agua caliente de 190 litros y todos los accesorios necesarios + instalación por 28.560,00 euros netos.

Anbieter B bietet folgendes an:
Marca Weishaupt con un acumulador de agua caliente de 309 litros y todos los accesorios necesarios + instalación por 22.628,20 euros netos.

Mi pregunta: ¿tienen experiencia con el tamaño del acumulador de agua caliente? El proveedor A dice que 190 litros son suficientes para un hogar de 4 personas. Cabe mencionar que nos gusta ducharnos durante un tiempo prolongado. Por lo tanto, no somos precisamente los más ahorrativos en este aspecto.

Muchas gracias de antemano por sus opiniones/experiencias.
 

Bauenaberwie

20.04.2022 08:10:03
  • #2
Definitivamente optaría por el almacenamiento de 300L. 2-3 duchas largas y se van los 190L. Además, los de 300L son mucho más económicos….
 

Benutzer200

20.04.2022 08:52:18
  • #3

El proveedor A está equivocado.
Experiencia propia con tres hijos (y yo como papá a tiempo parcial). Cuando los tres niños vienen del establo y se duchan (el cabello largo necesita mucha agua bajo la ducha tipo lluvia) el depósito de 300 litros baja a solo 25-30 grados. Para mí solo queda agua tibia ;).
Definitivamente instalar 300 litros.
 

Scout**

20.04.2022 13:34:40
  • #4

Nosotros solo tenemos 150 litros para 3 personas y a mí me gusta ducharme largo. Hasta ahora siempre ha sido suficiente. También para un baño completo y luego ducharse un poco. Pero: tenemos una caldera de gas que puede recargar el depósito de agua caliente con una potencia de 15 kW. Vuestra bomba de calor, en cambio, dependerá de la temperatura del agua y tendrá una potencia mucho menor.

Si llenas una bañera un poco más grande con 240 litros y la bomba de calor aire-agua calienta incluso a 55°, entonces necesitas un tanque de 160 litros y 80 litros de agua fría para 240 litros de agua de baño a 40 grados. Y la bomba de calor aire-agua solo podrá calentar lentamente el depósito después, a este nivel de temperatura probablemente solo con alrededor de 3 a 5 kW, es decir, un hilo fino. Para comparar: un calentador eléctrico instantáneo típicamente tiene una potencia de 22 kW y puede suministrar una ducha "en tiempo real" (aunque no una ducha de lluvia con un caudal de agua muy alto).

Con 190 litros tienes apenas reserva para un baño completo o aproximadamente 15 minutos de ducha (15x16 litros/min de agua a 40°). Cualquiera que entre al baño después tendrá agua tibia o tendrá que esperar varias horas.

O todos se duchan rápido.

309 litros ofrecen por lo tanto reservas considerablemente mayores (es decir, un baño completo más 15 minutos de ducha al lado) a costa de pérdidas en stand-by un poco mayores.
 

Matthias45

20.04.2022 16:43:43
  • #5


Yo también tomaría la oferta con el acumulador más grande. Ya que el calentamiento del agua con una bomba de calor no es tan rápido como con una caldera de gas.
Si varias personas se duchan una tras otra, hay suficiente agua caliente disponible.

Calentar 200 litros puede tardar una hora con una bomba de calor aire-agua.
 

ypg

20.04.2022 17:28:46
  • #6

¡Toma el acumulador de 300 litros!
Eso podría descontrolarse en vuestra casa :) Es molesto cuando el confort de vida se ve afectado. En la casa antigua teníamos 80 litros: uno lavaba los platos y el otro estaba en la bañera de 170, cubierto solo con agua caliente.
 

Temas similares
08.06.2017¿Cómo utilizar experiencias con sistemas fotovoltaicos, como las bombas de calor?64
30.05.2016KfW55: Bomba de calor de gas o aire-agua con/sin fotovoltaica17
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
10.07.2016Bomba de calor aire-agua con fotovoltaica o pellet con solar25
03.01.2017Preparación para fotovoltaica o solar térmica con bomba de calor aire-agua18
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
22.02.2018Bomba de calor aire-agua y estufa de pellets con circulación de agua y sistema fotovoltaico17
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
13.12.2019¿Gas con energía solar térmica o bomba de calor? ¿Y posiblemente fotovoltaica?13
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
08.05.2020Bomba de calor + sistema fotovoltaico con o sin almacenamiento11
28.07.2020Fotovoltaica y bomba de calor - confusión con los contadores y cuestión de costos12
06.10.2021¿Instalación fotovoltaica / bomba de calor, tienen 2 contadores?55
03.01.2022Contador de electricidad para bomba de calor en combinación con BAFA y fotovoltaica22
24.02.2022Sistema fotovoltaico bomba de calor aire-agua - rentabilidad casa unifamiliar KFW55EE95
25.03.2022Cambio de gas a solar / fotovoltaica con / sin bomba de calor31
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
22.03.2024¿Debe considerarse el diseño fotovoltaico junto con la bomba de calor o no?20
04.03.2024Costos de bomba de calor y fotovoltaica en 2024 en edificaciones antiguas pequeñas20

Oben