[ spreizung] in Foren - Beiträgen
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 334]
Was habt ihr eigentlich für eine
Spreizung
(Vorlauf-Rücklauf) bei eurer Fußbodenheizung?
[Seite 496]
... Kälteleistung bei 0,5kw elektr. Leistung... ist scheinbar zu viel. Habe nun gegen Ende des Taktes 16,5°C Vorlauf und 19°C Rücklauf - also 2,5K
Spreizung
. Beim heizen sind es eher 3-3,5K. Morgen hat es dann um die 33°C, vll gehts dann besser Aber es bringt im Haus schon eine ordentliche ...
[Seite 145]
... Normaußentemperatur -12, RT 20, dann bei 5 Grad Außentemperatur noch 47 % der Heizlast, wenn ich mich nicht täusche. Insofern auch nur 47 % der
Spreizung
Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation
[Seite 3]
... auch noch? Im EG sind es 443l/h. Das wird dann auf jeden Fall in die Regionen der WPs kommen von 1200l/h aufwärts. Ziel eigentlich eine geringe
Spreizung
, die bei dir mit 8,4°C angegeben ist? Das ist für ne Wärmepumpe schon sportlich. Das kann man noch einmal neu rechnen und auch kontrollieren ...
[Seite 4]
Moin, Ich habe irgendwann mal die Umwälzpumpe der Heizung hochgestellt. Danach war die
Spreizung
deutlich geringer und seitdem wird auch das Bad gescheit warm. Wie hoch die
Spreizung
genau ist, weiß ich leider aus dem Kopf nicht. Muss ich mal demnächst drauf achten. Wenn ich mir den Wetterbericht ...
Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
[Seite 35]
... nur wenn die Verrohrung (Dimension) da auch mitspielt. Im Netz gibt es dazu Tabellen. Z.B. : 15er Kupferrohr kann bei einer
Spreizung
von 7K max. 2,7 kw Heizleistung transportieren. Bei einer
Spreizung
von 10 K max. 5,9kw. Wir streben aber eine
Spreizung
zwischen vielleicht 3 und 5K an, also ...
[Seite 3]
Also 10°
Spreizung
- auch in anderen Räumen, die nicht im Anbau sind? Wie passt das mit deinen Angaben im anderen Thread zusammen, da hast du von 2-4° Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf ...
[Seite 28]
... in den anderen auch wieder mehr reinkommen. Dann sollte ich runtergehen können. Der Durchfluss darf aber nicht noch weiterrunter. Dann wird die
Spreizung
ja noch höher. Gibt es eigentlich gute HK für die Wärmepumpe, die sind so teuer sind? Sie würde sich besser gehen, als meine jetzigen ...
[Seite 31]
... 20°C Nachtabsenkung AUS AT Durchheizen 5°C Raumaufschaltung Aktiv Habe gerade ein paar Daten aufgenommen und dabei festgestellt das meine
Spreizung
zurzeit bei 1,4°K liegt und durch die Raumaufschaltung der Vorlauf auf 32°C runtergeregelt wurde. Vorher 33°C. Wohnzimmer habe ich 22,5°C ...
[Seite 39]
... lesen, usw. , bevor du die nächsten Baumaßnahmen ,in welcher Form auch immer angehst. Ich würde mal versuchen die
Spreizung
an allen Heizkörpern gleich einzustellen (durch Messungen der Vorlauf und Rücklauf Temp. an jedem Heizkörper. Wenn man merkt es wir zu warm im Raum eine Stufe ...
Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen?
[Seite 3]
... etc. stark unterschiedlich sein. Für eine bestimmte Leistung ist wiederum ein definierter Volumenstrom nötig, wenn sich eine vorgegebene
Spreizung
einstellen soll (die ja durch die definierte VLT/RLT vorgegeben ist). Beispiel: Der Kreis soll 100 Watt liefern, bei einer
Spreizung
von 3 Grad ...
Modulierende Wärmepumpen / Spreizung / zu viele Starts
Eine modulierende Wärmepumpe kann ihre kW-Zahl an den Bedarf anpassen. Bei meiner modulierenden Wärmepumpe kann man die
Spreizung
, also die Differenz zwischen Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur, einstellen. Ist das der Parameter, nachdem die Leistung geregelt wird? Also kW-Zahl so anpassen ...
[Seite 2]
... ich kann es nicht erklären und ich kann auch nicht sagen ob die Wärmepumpen-Steuerungen so funktionieren. Aber allgemein sagt man, dass man die
Spreizung
gering halten und den Durchfluss hoch halten sollte. Denn dann kann man mit geringeren Soll-Vorlauf-Temps arbeiten. geringere Soll-Vorlauf ...
Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen
[Seite 3]
... aus Edelstahl ist. 2. Man liest sehr oft dass ein HTHK durch die sehr kurze Leitungslänge, einen hydraulischen Kurzschluss darstellt, wodurch die
Spreizung
zu gering ist und die Wärmepumpe schneller wieder abschaltet
Messwerte Naturkühlung Wärmepumpe
hmm, egal obs jetzt sole Kreislauf oder heizungskreislauf ist, eine
Spreizung
sollte auf jeden fall sein - sofern sie läuft. Welche (wunsch)innentemperatur hast du denn eingestellt. für mich schauts danach aus, das weder solekreislauf noch wasserkreislauf in bewegung sind. würde für mich auch ...
Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil
[Seite 3]
... geschlossen: Momentaufnahme: Außentemperatur -1°C Lufteintritt Außeneinheit -3,7°C Vorlauftemperatur 27.4 °C Rücklauftemperatur 24.2°C
Spreizung
Demnach 3.2K Volumenstrom Gebäudekreis 610 l/h Leistung UWP 56% Elektrische Leistungsaufnahme 0.4 kW Kälteleistung 1.5 kW Demnach 610 l/h x 3,2k ...
Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
[Seite 15]
Mittlerweile hat es sich etwas eingependelt. Im Moment liegt der Soleeingang bei Taktende etwa bei 2,6 °C und Soleausgang bei etwa 1,2 °C. Die
Spreizung
ist eher gering bei uns. War nur etwas geschockt, da ich dachte, dass es imm weiter bergab geht, aber die Bohrung regeneriert sich anscheinend ...
Thermischer Abgleich - Erste Werte genommen für Einstellung
[Seite 3]
... habe? Die Skalierung von den Topmeter mit 0,5 l/min Anzeigebereich hilft da ja auch nicht wirklich. Am ehesten merke ich es doch wenn ich ne
Spreizung
feststelle? Aber was wenn der Durchfluss so gering ist das sich schon gar keine messbare
Spreizung
mehr einstellt
Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
[Seite 17]
Ich habe eine Wärmepumpe die RLT Soll liegt bei 25,5 Grad jedoch muss die Wärmepumpe das Wasser auf 33 Grad bringen bis bei einer
Spreizung
von 2 Grad zum RLT IST die Wärmepumpe abschaltet und der Erstrich den Raum auf 21,5 Grad hält. RLT Soll ist ja nix die Wasser Max Temp, sondern die Max Temp ...
Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
... kalten Temperaturen) kein Solar (Energieeinsparverordnung wird gehalten) Heizlast ca. 7000kWh im Jahr ohne Warmwasser Vorlauf 26-32 Grad, die
Spreizung
liegt bei 5 Grad. Raumvolumen ca. 600m³ Die Werte habe ich von unserem Haus und das neue Haus wird nahezu gleich gebaut, bekommt evtl. noch eine ...
Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
[Seite 4]
... sein (auch bei KFW40) : -keine elektrischen Badheizkörper -Parkett oder Teppich als Bodenbelag -Kein unbeheizter Spitzboden im DG vorhanden -
Spreizung
größer als 4 Kelvin - Nicht alle Räume des Gebäudes sind beheizt + hohe Wärmeleitfähigkeit der Innenbauteile (Innenwände und ...
Wärmepumpe in der Übergangszeit
[Seite 5]
... Wärmepumpe. In der Übergangszeit ist Takten einfach normal. Ich habe bei mir lediglich Vorlauf und Rücklauftemperatur eingestellt nebst DeltaT =
Spreizung
Vorlauf/Rücklauf. Dazu noch die Pumpe auf Auto. Keine Heizintegrale, Ruhemoduseinstellungen oder sonstigen Vodoo-Einstellungen. Da gibt es ...
Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht?
Ich hatte bei dieser Anforderung das Problem, die geringe Vorlauftemperatur eine geringe
Spreizung
erfordert hätte. Diese
Spreizung
hätte die Vaillant Arothoterm Plus 55/6 bei mir nicht erreicht. Erst die 75er konnte die geforderte Pumpleistung (Wasser durch Heizschlangen pumpen - nicht der ...
Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
[Seite 7]
... Feintuning. Finde heraus welche Kreis die Rücklauf Temperatur am schnellsten erreicht und drossele den weiter ein. Und wie hoch ist aktuell die
Spreizung
der Vorlauf zur Rücklauf Temperatur diese sollte aktuell um die 4-5 Grad betragen
Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?
[Seite 5]
... im Wärmepumpe-KnowHow noch Luft nach oben hat. Auch hier: kein Fehler der Wärmepumpe, sondern Fehler denkfauler Heizis. Heizkurve,
Spreizung
und weiteres Tecchie-Nerd-Zeugs muß Dich nicht interessieren: Du drückst auf den Knopf und es wird warm. Und bei einer Wärmepumpe im Sommer wahlweise sogar ...
Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe
[Seite 2]
Die meisten Wärmepumpen regeln über die Rücklauftemperatur. Die Vorlauftemperatur ergibt sich dann aus der
Spreizung
Vorlauf-Rücklauf. Die ist abhänig von bereitgestellter Energie und Volumenstrom. Die optimale
Spreizung
hängt vom Kältemittel ab. Alles eine Wissenschaft... Achte drauf, das die ...
Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
[Seite 6]
Ne normalerweise kannst das steuern, also an meiner geht das, von 10volt bin ich runter auf 6oder7 Volt. Das aber solltest abhängig von der
Spreizung
der Vorlauf zum Rücklauf machen.
Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
[Seite 56]
Wird die Heizkreispumpe von der Wärmepumpe geregelt? 8K
Spreizung
im Heizkreis bei 0°C AT ist etwas viel. 4,5K wäre besser. Welche Wärmepumpe hast du überhaupt, ist es eine modulierende Wärmepumpe? Ein eigener Thread wäre sinnvoller, um nicht vom Ursprungsthema ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
[Seite 15]
Vorlauf gibt die Heizkurve vor. Rücklauf und damit die
Spreizung
kannst du als ganzes betrachten oder für jeden Heizkreis einzeln. Rücklauf ergibt sich aus der abgegebene Wärmemenge und lässt sich somit durch die Durchflussmenge beeinflussen. Weitere Einflussparameter sind somit auch Estrich ...