Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig?
Heizungsbauer
sparen sich gerne die Heizlastberechnung vor allem bei Erdgasheizungen. Da wird einfach einfach die 20kW - Standardtherme in einen 150 m² Neubau eingebaut, die schafft das auf jeden Fall und das haben wir schon immer so gemacht.
Heizungsbauer
sind halt "Schuld", wenn es dann bei -15 ...
Grundrissplanung kurz vor Bauantragsstellung
[Seite 110]
Wer fordert zur Änderung auf ? - wenn ich recht verstehe, doch der
Heizungsbauer
: Der hätte da aber auch die vorher geplante Technik nicht installieren können, weil der Energieanschluß da auf der Wand liegt. Ob mit Kasten oder nicht, grundsätzlich ist das da eingezeichnet - daß es in einen Kasten ...
[Seite 111]
... Rein juristisch gesehen kann der GU keine Nachbesserung beauftragen, da er gar nicht der Vertragspartner des Versorgers ist. Offenbar geht das vom
Heizungsbauer
aus aber auffordern tut mich der GU. Planoben sind aber doch die Hausanschlüsse eingezeichnet. Und nicht planrechts. Planrechts wurde ...
Feinjustierung Fußbodenheizung im Neubau über Gewährleistung? Erstbezug
... justiert- überhaupt korrekt eingestellt ist. Fällt eine Justierung der Fußbodenheizung zur Gewährleistung? Oder darf mir dann der
Heizungsbauer
eine Rechnung ausstellen? Und darf ich den
Heizungsbauer
oder BT nach einer "Heizungs/Einstellungskurve" fragen? Die könnte ich dann mal von einem ...
[Seite 2]
Danke für die Info. D.h. also, dass ich mir hier keine Gedanken machen muß. Möchte ungern mit dem
Heizungsbauer
diskutieren. Danke
Heinz von Heiden Erfahrungsbericht 2015-2016 Bungalow BW
[Seite 28]
Guter Tipp, Baustelle2016! Heute ist der Tag, an dem der
Heizungsbauer
noch mal kommen wollte. Nur kurz, weil der Tag gar nicht für alles reicht. Fotos Küchenzwangsbelüftung:11634 11635
[Seite 27]
... beide Ohren in den Eigenleistungen, es dauert ein wenig, bis ich zum Berichten komme. Es ist gut, dass wir nicht hitzeempfindlich sind, denn der
Heizungsbauer
hat die Fußbodenheizung so hinterlassen, dass sie zw. 39 und 42 Grad Vorlauf fährt und uns in der Minimaleinstellung 25-29 Grad ...
[Seite 48]
... ein paar Tage Geduld haben, damit der Hausherr auf ein eisfreies Dach klettern konnte um mal nachzusehen. Das Kabel des Fühlers ist ab. Der
Heizungsbauer
kann erst im Mai. Was meint Ihr, kann man da nicht einfach den Elektriker ranlassen? Ist alles noch in der Garantiezeit, aber wir ...
Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
[Seite 34]
... und würden aufgrund der negativen Erfahrungen mit unserer Luft Wärmepumpe uns nicht mehr dafür entscheiden. Die
Heizungsbauer
sind nicht daran interessiert eine effiziente Wärmepumpe Anlage aufzubauen. Hydraulik, Auslegung der Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich, kein Pufferspeicher, keine ...
[Seite 37]
... selber machen. Die 4 Tage waren neben dem Job dann auch gut realisierbar und absolut überschaubar. Wir haben mit GU gebaut, konnten uns unseren
Heizungsbauer
nicht wirklich aussuchen. Hatten aber Glück: Haben die klare Vereinbarung getroffen, dass ich alles bis inkl. Verteiler mache (in den ...
DHI Planen und Wohnen St. Wendel
[Seite 16]
... ich werde morgen mit der Dämmung anfangen. Der Gipser ist innen soweit durch und am Mittwoch geht es dann außen weiter. Werde morgen mit dem
Heizungsbauer
besprechen wie es dann weitergeht, sodass unser Stichtag 30.11. (Einzug) auch eingehalten wird. Auch wie bei Jochen, gibt es bei uns auch ...
[Seite 23]
... gerade so auf die 4.5 JAZ für die Förderung. Die, wie ich erwähnen will, seit dem 01.01. deutlich höher ausfällt. Ist Fa. Ernst auch euer
Heizungsbauer
Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
[Seite 9]
... Fünf Heizungsbaufirmen befragt -6 verschiedene Meinungen. Dann die Aussage, Solarthermie klappt sowieso nicht. Antwort des Kunden: Warum nicht?
Heizungsbauer
: Weil wir einen solch großen Speicher nicht durch die Türe bekommen. So läuft das in 80% der Fällen ab und empfohlen wird dann, was der ...
[Seite 40]
... Elektrik , Lärmprobleme?) Bei Gas und Ölheizungen habe ich immer mehr den Eindruck, dass man eine möglichst "billige" Büchse möchte, der
Heizungsbauer
das billigste Teil verkauft, und die Probleme dann losgehen. Auf Qualität wird hier nicht mehr wert gelegt. Zwei meiner Arbeitskollegen haben ...
[Seite 43]
Ich sag Mal so... Man hat mit der konventionellen/bewährten Öl oder Gasbrennwert Heizung eine wesentlich höhere Chance, dass der
Heizungsbauer
diese gut verbaut, plant und einstellt. Bei Wärmepumpe wird leider viel Murks fabriziert. Eine Wärmepumpe -egal ob Luft / Sole oder dv- ist ein sensibles ...
Auslegung Wärmepumpe- richtig dimensioniert oder nicht
[Seite 2]
... Heizung scheint mir unterdimensioniert. Liege ich richtig? Nachbarn haben kleinere Häuser und größer Geräte des gleichen Herstellers. Der
Heizungsbauer
hat selbst eine NORM-GEBÄUDEHEIZLAST von 7828 W errechnet. Also mehr als die Luft-Wasser-Wärmepumpe kann. Die Brauchwasser-Erwärmung ist noch ...
Wir haben ein ähnliches "Problem". unser
Heizungsbauer
hat uns eine Alpha-Innotec LWC 100 Luft-Wasser Wärmepumpe mit 10 KW Heizkraft angeboten. Beheizte Fläche des Hauses sind incl. teilweise Kellerbeheizung 200m² mit einem Raumvolumen von 497m³ Laut Energieaussweis haben wir einen ...
Frage zu Wärmetauscher einer Frischwasseranlage
... eine Pelletanlage samt Frischwasseranlage. Nun war ich mal bei der Wartung mit dabei (hab sozusagen zugesehen). Und mir ist aufgefallen, dass der
Heizungsbauer
den Wärmetauscher der Frischwasser gar nicht gewartet hat. Hab im Netz schon einiges gelesen, dass der WT bei normaler Wasserhärte (wir ...
Neuer Heizkessel nach 25 Jahren
[Seite 2]
Ih würde es anders aufziehen... such dir einen guten
Heizungsbauer
und frage was der verbaut - da weiß er dann nämlich auch, was er tur bei Installation und Wartung.
Außenfühleranschlusskabel - Verlegt das der Elektriker?
Es gehört zu dem Aufgabenbereich des Elektrikers, aber
Heizungsbauer
muss was dazu sagen.
Baukosten gehen aktuell durch die Decke
[Seite 1825]
... doch allemal besser als wenn Panasonic mit ihren deutlich billigeren WPs Viessmann in den nächsten Jahren einfach verdrängt. Denn wenn die
Heizungsbauer
ihre Markengebundenheit mal langsam aufgeben, weil der Kunde eben lieber 6k€ statt 15k€ für eine Wärmepumpe bezahlt, wird es schnell eng für ...
[Seite 509]
... eht, wegen den ganzen Bastellösungen- und Eigenbau-Projekten... Nach dem Motto "Warum sind meine Stromkosten so hoch" oder "Kann ich meinen
Heizungsbauer
verklagen die Stromkosten der Wärmepumpe fressen mein Erspartes auf
[Seite 329]
... voltaik-Anlage mit 13,68 kWp, hilft zumindest den Verbraucham Tage zureduzieren. Aktuell ist Bodenleger, Maler und Fliesenleger im Gange. Seitens
Heizungsbauer
habe ich Angebot für Einbau 80 Liter Warmwasserspeicher als Übergangslösung
Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin
[Seite 2]
Jeder sagt etwas anderes. Eben habe ich mit einem
Heizungsbauer
gesprochen, der meinte das gerade bei einer Wärmepumpe die Unterstützung eines wasserführenden Kamins viel bringt. Der Wasserspeicher ist ein getrennt...die richtige Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein. Somit wird nur eine Hälfte ...
[Seite 3]
... Ofen? Hydraulik? Einerseits die Kosten sind ein No-Go! Andererseits hat man hier ein klares Schnittstellen Problem zwischen den Gewerken (
Heizungsbauer
vs. Kaminofenbauer) - keiner ist schuld. Das habe ich selbst bei bekannten erlebt. Und die Systeme Wärmepumpe sind komplett anders als ein ...
Heizung richtig einstellen
[Seite 8]
Dann kriegt der
Heizungsbauer
jetzt ein Schreiben mit Frist.
förderfähiger Brauchwasserspeicher ErP Klasse A
Hallo in die Runde, aktuell biete mein
Heizungsbauer
eine Novelan Sole-Wärmepumpe an. Damit sie für das 10000 Häuserprogramm (Bayern) förderfähig ist, muss der Speicher folgende Bedingung erfüllen: - Thermischer Speicher mit mindestens 30 l/kWth effektivem Volumen - Speicherdämmung mit ...
Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung
... was mache ich falsch? An unserer Heizung haben wir auch noch die Möglichkeit, die Zirkulation einzustellen. Siehe anderes Foto. Laut
Heizungsbauer
greift dieses aber nicht, wenn die manuelle Zeitschaltuhr aktiviert ist. es klappt wirklich nie so wie ich es eingestellt habe, morgens um ...
Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant?
... wir planen dennoch eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung einzubauen. Vor einigen Tagen hatten wir einen
Heizungsbauer
vor Ort, der an für sich einen sehr kompetenten Eindruck gemacht hat und auch direkt ein Angebot übergeben hat. Er plant mit einer Daikin Altherma 3 H HT BG14. Ein ...
[Seite 2]
... hnet, inklusive Verlegung der Fußbodenheizung vorgegeben und wo bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft und Abluft hinkommt. Das haben wir dem
Heizungsbauer
in die Hand gedrückt und danach richtet er sich