Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses

4,80 Stern(e) 6 Votes
D

does02

Bei uns: 0,47
Leckagen, die noch behoben werden müssen: An der Haustür Dichtung zieht es => wird noch eingestellt.
Und unterhalb des Küchenfensters Luftzug => Wird nachträglich noch mals mit SIGA abgeklebt, bevor die APL der Küche reinkommt.

Werte unter 0,50 hat unser Prüfer nur cirka 10 x im Jahr, wobei er etwa 150 BD /Jahr macht.
 
R

R.Hotzenplotz

Wird der Blower Test immer erst nach Bezug durchgeführt oder wann ist der ideale Zeitpunkt?
 
K

Knallkörper

Bevor diejenigen Teile der Konstruktion, die die Luftdichtheit gewährleisten sollen, nicht mehr zu erreichen sind. Wie soll man sonst die Lecks finden und nachbessern? Z.B. sollte der Trockenbau nicht vor dem BDT begonnen haben, wenn dahinter eine Dampfbremsfolie ist. Nach Einzug ist mindestens ungewöhnlich, sag ich mal.
 
M

Müllerin

Nach Bezug ist eigentlich zu spät weil dann uU eben undichte Stellen wieder aufgerissen und ausgebessert werden müssen. Kannste dann noch mal Putzen/ Malern je nach Stelle...
 
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 920 Themen mit insgesamt 12133 Beiträgen
Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben