[ cop] in Foren - Beiträgen

Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

[Seite 227]
Welche Außentemperatur hattest Du denn? Was mich verwirrt ist folgendes: Laut Datenblatt hat die 75/6 bei A-7/W35: 7 kW mit 2,5kW Leistungsaufnahme COP 2,8. Wenn man sich aber die Leistungsdiagramme ansieht, hat sie bei A-7 ungefähr 7,9W bei 3kW Leistungsaufnahme, also einen COP von 2,6. welche ...

[Seite 181]
... von 28 Grad läuft der Kompressor am unteren Modulationsrand mit 0,5 kW Leistungsaufnahme. Die Kälteleistung liegt aber bei nur 1,1 kW, also ein COP von 3,2. Lasse ich sie permanent mit 29 Grad Vorlauf laufen, braucht sie 0,6 kW erzeugt aber 1,7 kW Kälteleistung, ein COP von 3,8. Daher habe ich ...

[Seite 184]
... Tage. Direkt vergleichen ist hier schwierig, da sich auch die AT ändert. Ich werde mal bei höherer AT den VL langsam anheben und beobachten. COP ist mit realem Stromverbrauch berechnet. Nicht daran stören, dass COP mit kW angegeben ist, ich wollte keine zusätzliche Skala in der Grafik. Die ...

[Seite 372]
... Teil lief 45 Minuten konstant mit 35 Grad, Kälteleistung zwischen 2,8 und 3,1 bei 1,6-1,7kW Leistungsaufnahme und 60% Leistung. Das ergibt einen COP von ungefähr 3, also viel zu wenig. Die Leistungsaufnahme passt zu den Diagrammen, die Kälteleistung ist viel zu wenig

[Seite 136]
... 19-20° C. Heizkurve 0,15 mit Einstellung 19,5°. Ich kann die nächsten Tage aber mal etwas mehr Datenpunkte aufnehmen... Wenn man bei 2-3 als COP bei Plusgraden landet, dann muss da gewaltig etwas falsch laufen. Ich erinnere an den COP Chart für 35° VL (bei uns notwendig für -12 Grad!). Selbst ...

[Seite 6]
... meint, das sieht doch so aus, als fehle da der Kondensatablaufschlauch. Ich habe dann auch die Zähler resetted, aber leider ohne Wirkung auf den COP. Der ist bei 1,3 seit gestern (20h Betrieb). Das komische ist, Heizstab ist es nicht, der hat 0 Betriebsstunden. Vorlauf ist auch nicht irre hoch ...

[Seite 182]
... Zeit. Ein wenig habe ich den Verdacht, dass die schlechteren Zahlen von denen kommen, die mit dem Unitower arbeiten. Kann der unterschiedliche COP bei vermeintlich gleichen Ausgangsbedingen auch von der Ausrichtung herkommen. Also bsp. gegen/mit der Windrichtung oder nach Süden (wobei es zuletzt ...

[Seite 166]
COP-Berechnung Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass bei der Vaillant-Wärmepumpe gilt: COP = (Elektrische Leistung + Kälteleistung) / Elektrische Leistung Ich habe das nun mehrfach kontrolliert, und das Ergebnis ist relativ klar. Die Wärmepumpe hat heute Morgen folgende Kenndaten gegeben ...

[Seite 57]
Flüstermodus dauerhaft an? Wenn ich mir den COP-Graphen ansehe, dann frage ich mich, wieso der Flüstermodus (60%) nicht dauerhaft aktiviert sein sollte - sofern die Heizleistung zum Erwärmen des Haus ausreicht? Damit würde man den COP teilweise um 1 erhöhen sowie den Kompressor maximal lange ...

[Seite 250]
Hier ist interessant, das ich bei ähnlichen Bedingungen, aber VL 31,5-33°C, mindestens den gleichen, eher besseren COP habe - uns das auch bei 1,1kw! Da sind ja doch bis zu 7K VL Temp Unterschied.... Achja, ich habe 22,5°C RT...

[Seite 325]
Da wir hier aktuell wieder über die Arbeitszahlen / COP reden, möchte ich noch einmal auf die Theorie dahinter erinnern. Der COP bzw. über einen Zeitraum dann die Arbeitszahl ist völlig unabhängig von der Dämmung des Hauses. Zumindest sehe ich in den Formeln keinerlei Einflussfaktoren dafür. Eine ...

[Seite 326]
... Dämmung eine höhere AZ als jemand, der dann schon gar nicht mehr heizen muss. Eine schlechte Hydraulik wird aber immer zu einem schlechteren COP bzw. AZ führen

[Seite 180]
Deine Berechnung der COP (wenn man das so bezeichnen kann?) ist korrekt. Man muss aber klar sagen, dass es sich hier um eine Momentaufnahme, gerne auch mehrfach abgelesen. Wie du selber schreibst handelt es sich bei der Anzeige zum mom. Stromverbrauch um einen nicht unbeachtliche Verzerrung dieser ...

[Seite 364]
Bei mir ist es eher so, dass die COP-Werte um einiges höher liegen als die von Vaillant angegeben sind. Ich denke, dass Vaillant da bei den Werten eher pessimistisch ran geht. Ich habe z.B. bei 0 Grad und VL 32-33 Grad einen COP von 4,4 (Kompressor bei 40%). Vaillant gibt bei 2 Grad einen COP von ...

[Seite 246]
... ist (hier muss ich mal alte Statistiken rausstöbern, da würde ich das dann sehen), ist die Dämmung der Rohre für die Berechnung des COP eigentlich egal. Bei schlechter Dämmung der Außenrohre hätte ich eine höhere Differenz Vorlauf und Rücklauf und dem zufolge eine höhere ...

[Seite 365]
... im Live Monitor geschaut: LET=2,5 Grad VL-Ist=55 Grad Modulation=80% Kälteleistung=2,2kW el.Leistung=3kW Heizleistung liegt bei 5,5kw und COP bei 1,73, laut Leistungsdiagramm sollte die Heizleistung bei 8-9kW liegen (80%Modulation ist schwer abzulesen) und der COP bei etwa 2. Beim COP ...

[Seite 255]
... kann ich die Kompressor-Starts noch noch nicht auslesen. Hier ist noch ein wenig reverse-Engineering nötig. Da kannst du dich gern beteiligen. Den COP habe ich in Grafana berechnet: 1.) Wärmeleistung errechnen (Kälteleistung + Stromverbrauch) 2.) COP = Wärmeleistung / Stromverbrauch Die Abfrage ...

[Seite 376]
... zwischen 24% und 35% arbeitet, die Leistungsaufnahme zwar gering ist (560-650W), aber die Kälteleistung auch sehr gering ist und dadurch der COP selten über 3 ist. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem neuen Kompressor wird. Vielleicht hat auch die Steuerung einen Schlag bzw. die Sensoren ...

[Seite 341]
... Vorlauftemperatur. Damit lief sie heute stundenlang und produzierte nur 0,8-1 kW bei 0,6 kW Leistungsaufnahme und 30% Kompressor, also einem COP von 2,3 bis 2,5. Ich bin echt enttäuscht. LG Fred

[Seite 320]
... liefern? Momentan habe ich bei Warmwasser folgendes: 51 Grad Soll Vorlauf Kälteleistung 2,5kW Leistungsaufnahme 1,7kW Außentemperatur 9 Grad, 50% COP 2,47 Heizen: 30 Grad Soll Vorlauf Kälteleistung 2,8W Leistungsaufnahme 0,7kW Außentemperatur 8 Grad, 37% Die COP Werte liegen bei 8 Grad immer so ...

[Seite 63]
... und checke die Werte grob gegen, bevor die Heizsaison wieder beginnt. 74027 Ich hatte nämlich immer den Gesamt COP der Anlage Warmwasser/Heizen überschlägig aus den angezeigten Werten errechnet und war verwundert, wie viel schlechter die Anlage ab Anschließen an den ...

[Seite 209]
Den Effekt halt ich bei 2-3 Stunden für homöopatisch im Neubau. Nun der Effekt ist doppelt. Einmal ist der COP bei geringer Modulation höher. Andererseits überschießt die VL auch stark bei 100 % Modulation, da die Wärme nicht abgenommen wird. Somit doppelt schlechter COP. Warmwasser wird auch das ...

[Seite 384]
... ich schmeiße momentan ein paar Begriffe durcheinander... Also: Wärmeertrag=(VL-RL)*1,16*Durchfluss Kälteertrag=Wärmeertrag-Leistungsaufnahme COP=Heizleistung/Leistungsaufnahme Dann wäre die Heizleistung=Wärmeertrag??? oder Heizleistung=Wärmeertrag+Leistungsaufnahme? oder Heizleistung ...

[Seite 342]
Mich würde es mal interessieren, wie der COP bei den aktuellen Temperaturen bei denjenigen ist, bei denen die Luftwärmepumpe reibungslos läuft. Kann eventuell mal einer seien Werte posten? Habe ja auch Probleme mit meiner Luftwärmepumpe. Bei mir aktuell im Live-Monitor abzulesen: WT:21, HK:0,2, AT ...

[Seite 330]
... auch montiert. Seit Januar sind alle Kreise komplett offen, aber die AZ im Januar ist auch nicht so berauschend. Habe auch ein Problem mit meine COP bzw. JAZ. Aktuell im Januar liegt die AZ HZ bei 3,9 und AZ Warmwasser bei 2,1, wohlgemerkt bei AT um die 10 Grad. Daten von heute morgen waren ...

[Seite 130]
Die Werte sind gut. Hier mal eine Grafik bei 7 Grad AT. Bei 52 Grad VL liegt der COP bei 2,1, bei 63 Grad AT nur noch bei 1,5 (zu bachten: ich berechne den COP mit real gemessenem Stromverbrauch) 76541

[Seite 267]
... Daten ab. Die My-Vaillant App zeigt leicht höhere Verbrauchswerte an. Die Kälteenergie stimmt aber bei beiden. Die angezeigte Arbeitszahl / COP in der App passt zur Berechnung Wärmeenergie/Stromverbrauch. Die Hydraulikstation zeigt jedoch eine viel niedrigere AZ an. Im Dezember ist das bei ...

[Seite 218]
... sagen: A0/W33 Heizleistung 2,1kw Elektrisch 1,5kw AZ 2,6 Angegeben ist die Kiste laut EN14511 mit: A2/W35 Heizleistung 3,1kw Elektrisch 0,76kw COP 4,1 A-7/W35 Heizleistung 7kw Elektrisch 2,5kw COP 2,8 Meine Arbeitszahl ist also schlechter als die angegebene bei -7c, obwohl es nur um die null ...

[Seite 223]
Gerade eben nochmal kurz geschaut Temperatur: -6,5 Grad Kälteleistung: 2,6 kW elektrische Leistungsaufnahme: 1,3kW Kompressor: 76,8% COP: 3,0 Habe mir eben mal die Technische Daten angeschaut, was Vaillant hierfür angibt: COP bei A-7/W35 - 4,88 kW / 1,83kW / 2,67 - also bin ich eigentlich laut ...

[Seite 670]
... sollte. Dafür, dass die 75/6er eigentlich schon unter meinem errechneten Bivalenzpunkt betrieben wurde, ist das ein tolles Ergebnis! Auch der COP, der mir heute morgen für den angebrochenen Tag angezeigt wurde, war m.E. mit 2,9 ziemlich gut (nur Heizen, Durchschnittstemperatur in den relevanten ...