窗户起雾,窗台上有高湿度和霉菌

  • Erstellt am 2012-12-11 20:04:36

Konstantin-1

2012-12-11 20:04:36
  • #1
我们独栋住宅的窗户出现了问题。自从寒冷季节开始以来,我们每天早晨的窗户都起雾了。这些是普通的双层玻璃塑料窗。我们定期开窗通风和供暖,测量的湿度在45%到55%之间。室内温度在19到22度之间波动。根据我的判断,这些都是正常数值。我该如何防止玻璃起雾?雾气有时非常严重,以至于水从玻璃上滴落,并且窗台的角落出现霉菌。
 

MODERATOR

2012-12-12 17:38:16
  • #2
你好Konstantin,
窗户的结构可能存在错误,热传导似乎过大。
不过,较暖的空气会在较冷的表面凝结;在非常低的室外温度下,这种情况也可能发生在隔热窗的内部 —— 但在正常的冬季温度下不会发生。

请叫窗户制造商过来,给他看看这些起雾的窗户,问问他怎么看。
 

Bruddler-1

2012-12-12 17:38:38
  • #3
我在我以前的房子里也遇到过类似的问题。你是不是给墙壁重新做了隔热,但保留了“旧”的窗户?空气湿气总是在房间最冷的地方凝结。你可能需要更换窗户,选择三层玻璃的型号。你多久测量一次空气湿度?45%到55%其实不高,但可能你的空气湿度在夜间会大幅上升。你得检查一下。我知道听到这些话很烦,但如果建筑结构干燥且没问题,唯一的办法就是多通风和供暖。
 

wojtek-1

2013-12-27 19:02:24
  • #4
你好,我是窗户制造商。
谈话内容是关于更换窗户的。也有不更换窗户的解决方案。在双层玻璃中,
肯定使用了铝制间隔条。可以更换玻璃,而双层玻璃仍然可以使用TGI间隔条。它是塑料制成,带有贵金属嵌入物。通常来说,更换为三层玻璃比较困难,因为旧窗户的构造深度较小,不允许玻璃固定条包覆三层玻璃。
也有隔音通风器
相关说明::::
湿度控制送风
全自动,无需电线
可选择开、关或自动模式。
在自动模式下,送风量根据房间湿度与湿度传感器(聚酰胺纤维带)调节。
湿度自动调节保修30年。送风部件带41分贝降噪。
适用于所有类型的窗户+窗框加宽和卷帘箱。
 

wojtek-1

2013-12-27 19:05:05
  • #5
附件照片
 

Paule-1

2014-02-01 15:01:54
  • #6
我前面的发言者写的解决方案是完全正确的,因为通过这个方法即使不更换窗户也能取得很好的效果。但仍然应该考虑是否可能发生其他损害,因为这里的露点 somehow 被移位了。
 

类似主题
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
10.05.201485% 湿度下的进驻14
10.11.2022隔热阁楼的通风23
06.11.20182014年新建:地下室湿度过高的问题15
20.01.2018地窖中的空气湿度明显过高10
18.05.2020室内抹灰的正确通风/干燥时间21
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
28.03.2021窗户安装 WDVS - 窗户安装工什么时候可以测量?24
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
16.04.2020客厅湿度 30-40%22
29.03.2020低湿度室内气候(25%)19
09.04.2020去工地通风?17
14.06.2020夏天没有控制的住宅通风是有问题的19
21.11.2020空气湿度60%,墙体潮湿23
11.02.2021湿度急剧下降18
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
21.06.2023KFW 40+ 新建筑中的20%湿度113
06.11.2023所有房间的湿度非常高50

Oben