在可能积水的渗漏水情况下,哪些采光井?

  • Erstellt am 2016-02-09 20:50:01

cumpa

2016-02-09 20:50:01
  • #1
我们有排水性能差的土壤。因此,我们必须为重新填充地下室周围的工作空间采购合适的材料。我们有两个地下室窗户,需要装设采光井。我们采用[weißer Wanne]结构。总承包商想以每个1500欧元的价格出售耐水压的混凝土井筒给我们。还有其他选择吗?我们真的必须使用耐水压的采光井吗?这两个地下室房间不一定必须有采光。只是不装窗户的话,我们该如何通风呢?
 

andimann

2016-02-10 17:05:09
  • #2
嗨,

你们的总承包商真是挺关心你们的,是吧?先是暖气,现在又是这个?

好吧,地板问题总承包商没办法。

我们也有一个防水混凝土的地下室,需要防止间歇积水的渗入。原计划只做到地下室窗户的高度,但现在发现需要按照地面水平的设计水位来处理。

也就是说,水位=草坪表层。

我们有6个地下室窗户,有三种可能的解决方案:

1. 压力水密的采光井和采光井的排水管道连到一个带有回流阀的泵井,再利用自然坡度排到计划的检查井。费用约1万欧元。

2. 与上面类似,但放弃6个采光井的压力水密处理。这样的话,极端情况下,采光井和外墙之间可能会有水侵入采光井。虽然入水通过排水管和泵井排走,但采光井区域可能会出现轻微的潮湿和污渍,这些是可以接受的。费用约5500欧元。

所以6个压力水密采光井4500欧元,也就是每个采光井750欧元。

3. 压力水密采光井但底部无排水口,上部有玻璃盖,防止雨水进入。费用5400欧元,每个采光井900欧元。

我觉得每个采光井1500欧元太贵了。除非其中包含一个防洪的地下室窗户,那种单独就要600-800欧元。他们本人也推荐,而且我们一开始就安排了。

如果没有地下室通风,我建议完全取消地下室窗户。否则迟早会出现霉变。

此致,

安德烈亚斯
 

cumpa

2016-02-10 21:16:25
  • #3
你好,Andreas。
建筑公司简短地回复说:
"如果没有窗户,就没有通风,或者安装强制排风系统,该系统必须延伸到屋顶!
如果安装普通的采光井,就不用进行白色浴缸的质量施工"
1500欧元的价格不包含密封窗户,只有混凝土井筒。
 

andimann

2016-02-11 09:45:18
  • #4
嗨 Cumpa,

你在另一个帖子里写过,你们那里本来就装有受控住宅通风系统。地下室的房间其实也应该连着这个系统……即使没有,把它接上去也不应该花太多钱。如果地下室的窗户和采光井都被取消了,承包商应该也会给你相应的退款。

多多问候,

Andreas
 

cumpa

2016-02-11 09:47:20
  • #5
是的,我们有控制式住宅通风系统,但采用的是分散式。在地下室只有客用淋浴间和客房有。
 

cumpa

2016-02-11 10:12:42
  • #6
我得更正。混凝土井盖防水费用是1150€
 

类似主题
17.09.2017通风与排气系统的优缺点134
19.04.2015内装管件带手持花洒的浴缸11
26.12.2018通风地下室可以省略地下室窗户吗?20
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
09.11.2016白色水箱作为生活空间11
10.01.2017理想标准浴缸热线13
07.03.2017将地下室连接到中央通风系统?12
19.11.2017老建筑配有新窗户:如何建立额外的通风?16
30.05.2018被动式房屋中的通风 / 排气 - 管道异味 / 发霉的衣物16
15.07.2020地窖作为白色水槽——供暖?!16
11.08.2020防水地下室的采光井10
20.05.2014我应该选择亚克力浴缸还是钢搪瓷浴缸?10
22.09.2022独立浴缸 - 优点与缺点15
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
28.01.2023地下室“白罐”混凝土保护层较薄12
06.04.2023白色水槽 - 水暴露等级 W2.2-E19
28.03.2024从走廊到地下室房间的12厘米台阶11
23.02.2024后期安装浴缸还是淋浴?27
03.04.2024寻找带白色槽的地下室信息11
21.01.2025地下室公寓的采光井 - 可能的实现模式13

Oben