现在人们使用哪种加热管?

  • Erstellt am 2020-06-11 18:16:57

Olli_35

2020-06-11 18:16:57
  • #1
大家好,

我有个问题。目前我正在装修两间房间,那里有两个旧的铸铁暖气片安装在窗户墙龛里。我想封闭这些墙龛,并安装新的暖气片。

现在还有钢管铺设,我想部分更换。好的是,所有管道都沿着地下室天花板走,然后通过天花板进入墙龛。
也就是说,我可以在天花板下铺新管道。但是这些管道需要与钢管连接,直到我装修其他房间。

现在问题是,如今最好的管材是什么?
供水温度是80°C。

铜管
铝复合管
塑料管

另外,如何最好地将管道与钢管连接?是切螺纹,然后拧上螺纹或压接接头吗?

提前感谢。

Olli
 

Joedreck

2020-06-11 19:17:10
  • #2
像80度 ops:
 

Olli_35

2020-06-11 19:53:45
  • #3
抱歉,我的错误。我的70/50。

啊,好的,我明白图片了。但是铜还是目前的状态,对吗?

你能推荐一个价格合理的钢用丝锥吗?
 

Joedreck

2020-06-11 20:19:03
  • #4
铜依然很好。[MSVR]也很常见。 不,抱歉我不能。我不是自己做的。
 

Specki

2020-06-12 07:35:21
  • #5
你的计划听起来很奇怪。

我自己也做了类似的事情。把旧的铸铁暖气片拆掉。把壁龛堵起来,然后把新的暖气片放到前面。
我拆除了旧的暖气片。那些从下面出来且裸露的管道已经有螺纹了。我就直接接上了一根铜管,沿着暖气片的壁龛走到相应的位置,然后往前走。
然后我把暖气片的壁龛用砖堵起来并抹了灰,新的管道正好从墙里出来,位置准确。

这样就不需要用丝锥开螺纹,也不用打通地面。两个人一起做这事速度挺快的。我们就是这样做了14个暖气片。
 

Olli_35

2020-06-12 08:25:27
  • #6
那么你是把旧的钢管留在墙里了吗?我正好不想这样。想要把旧管道完全拆除。为此我还得打两个孔,一个进水一个排水。
除非我能把旧钢管拿出来,那我就能用这两个孔。

你把管子压接了吗?

管子底下已经有螺纹了,说实话我还没看过。待会儿我再看看。
 