新建项目应该规划哪种燃气热水器?

  • Erstellt am 2018-06-27 07:14:33

schmidt1904

2018-06-27 07:14:33
  • #1
您好,

我们计划按照节能条例建造一栋140平方米、无地下室的独栋住宅。
我们选择了带有太阳能和地暖的燃气锅炉。

开发商安装的是Viessmann或Buderus。

为“高端”热水器(Vitodens 300 / GB192i)支付额外费用是否值得?
这些设备具备更好的调节能力和自动燃烧控制。
相比基础设备(Vitodens 200 / GB172)。

此致敬礼
 

niri09

2018-06-27 07:31:22
  • #2
我们将安装Buderus GB 172。我也曾向供暖公司询问过192i,额外费用是500欧元净价,所以并不是什么大事,但他说172的功能与192完全相同,192i只是因为玻璃和集成的WLAN模块看起来稍微时尚一些。我们宁愿把钱用在管道系统而不是平板集热器上,也用在更大的生活热水储存系统上。
 

Nutshell

2018-06-27 07:33:34
  • #3
我们有Vitodens300,并且非常满意,已经四年了。
 

schmidt1904

2018-06-27 09:22:04
  • #4


你们是否因为技术参数(调制等)选择了Vitodens300而不是Vitodens200?

你们家的房子大小是多少?每年的耗能是多少?
 

Nutshell

2018-06-27 21:57:05
  • #5


我们选择这款暖气因为:
1. 它是德国消费者中心的测试冠军
2. 来自图林根(区域性考虑)
3. 它没有额外加收固定价格以外的费用。当然当我要求时,暖气工/工地主管有点吃惊,但最终我们还是得到了,毕竟这影响了他们的利润……

面积:111平方米居住面积。
KFW标准:55
外墙:36.5厘米Ytong // 热导率0.2 W/m²K
XPS隔热地板板 // 0.21 W/m²K
上层斜屋顶顶部隔热24厘米 // 天花板用34厘米矿棉隔热 // 0.12 W/m²K
门窗为三层玻璃充气 // 含框架整体热导率1.05 W/m²K

热源设备:
燃气冷凝炉:Viessmann Vitodens 300
系统控制:Vitotronic 200
太阳能5平方米:Vitosol 200-F
太阳能储水器:Vitocell 100-W 300升
地板采暖

太阳能系统仅用于生活热水(不支持采暖)
我们的燃气锅炉在五月至九月关闭采暖功能,夏季大约消耗100千瓦时电量。
冬季太阳能系统很难将热水加热到足够温度(2人使用),大多数时间依赖燃气运行。

通风采用分散式Lunos e²,热回收率达到90%。

每年我们用气量约为7600至8100千瓦时,用于采暖和热水。
每月采暖费用约为28欧元至33欧元。(目前又是28欧元,冬天似乎不太冷)

整个房子设定温度为23摄氏度(浴室24-25摄氏度),无夜间温度调低。通风系统始终开启,全屋大开窗通风已不每天进行(建筑内湿气已长时间消除)。
 

类似主题
15.03.2017独栋住宅地暖专家评估10
25.11.2017地暖没有变暖 - 20,000 千瓦时的消耗11
28.07.2018太阳能热能和颗粒加热,供暖支持/热水16
13.07.2019热水要很长时间才会来27
01.11.2019地暖的供暖费用极高。设置错误?13
07.01.2020在空气-水热泵和光伏系统的情况下,还需要太阳能系统吗?24
21.08.2020自然冷却 / NC-Box 经验20
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
31.03.2023Vitodens 200-W 足够用于地暖系统吗?17
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12