水从屋檐处渗入

  • Erstellt am 2022-01-11 11:11:38

JimJackJohny

2022-01-11 11:11:38
  • #1
你好,

我的车棚扩建,类似于车库,屋顶覆盖的是钢制梯形板。目前我遇到的问题是,从檐口处似乎由于风或气流的原因,水渗入了钢板下面的内部。

梯形板的末端在每一个凹槽处都用折边钳向下折弯,形成了滴水边。钢板底部最后15厘米没有铺设防结露无纺布(这样可以避免水渗入无纺布末端)。

现在我考虑额外安装一个滴水板并使用型材填充物。但我不确定使用型材填充物是否会不利于防结露无纺布的通风,因为车棚两侧是封闭的,前面装有车棚门,当然空气可以流通,也不是完全密封。

我反正只能等到潮湿季节过后再做,这样木材可以先干燥,或者必要时进行后续处理。

此致敬礼


 

Simon-189

2022-01-13 15:28:13
  • #2
你好,

你的屋顶坡度是多少?根据不同厂商的数据,单层梯形板的最低屋顶坡度为3°。潮湿的地方是否总是只出现在这一块区域?

如果水是从下方渗上来的,那么整个防水毡或者多个地方都应该是潮湿的。我怀疑你的问题更可能是从屋顶的顶部引起的。该区域是否存在一个梯形板与下一个梯形板的重叠接缝?我认为这里的重叠部分某处可能没有紧密贴合,或者从某种方式让水从上方进入。

这些地方的防水毡是否可能比较薄或者被压扁了?这也可能是冷凝水产生的原因之一。
 

tomtom79

2022-01-13 15:45:27
  • #3
尝试在外侧形成一个滴水边。
 

ABC-Fuchs

2023-05-08 08:47:39
  • #4
你好,我在一个棚顶上遇到了完全相同的问题。看起来也正如这些照片所示。
这个问题解决了吗?如果解决了,是如何解决的?
最好的祝福
Marvin
 

HausiKlausi

2023-05-08 21:02:40
  • #5
有趣的是,我们是第三个遇到这个问题的人(在车棚)。虽然有倾斜,但在大雨时水还是正好滴在这个地方。原因我还没完全查明,你还是应该检查一下螺丝和相关的密封圈。
 

ABC-Fuchs

2023-05-08 21:53:15
  • #6
你说的其他密封件是什么意思?对于螺丝,我确实可以在这个区域再检查一下,看它们是否都安装得妥当。[Das Antikondensvlies] 是我们厂里在金属板的末端,也就是檐口区域,用火焰粘合的。这样做是为了防止檐口区域吸水。但也许就像上面提到的那样,可能无纺布在重叠区域某处真的会吸水。
 