内框中的水:施工质量差?(毛坯工程)

  • Erstellt am 2019-10-18 21:17:09

Bauherr&-frau

2019-10-18 21:17:09
  • #1
亲爱的大家,

我们的城市别墅几周前安装了窗户。今天我们偶然发现,楼上的窗框(内部)到处都有水。看起来水已经存在一段时间了,因为钻孔留下的屑屑(或其他东西,见照片)已经生锈了。只有楼上的窗户有这种情况,楼下都是干的。你们有什么想法吗?压紧力不足?水通过窗户的通风口渗入?

谢谢!


 

seat88

2019-10-19 07:39:59
  • #2
我认为这根本不严重,也很正常。雨水打在窗户、窗框和密封胶上,然后寻找它的路径。而且在你图片中有水的地方,只有一条路,那就是通过排水孔/通风口再次流出室外……
 

Bauherr&-frau

2019-10-19 11:11:00
  • #3
谢谢你的反馈!昨天下大了一会儿雨。不过水是从哪里渗进来的呢?我以为橡胶密封条应该可以防止这种情况。也许是通过[die Lüftungsschlitze]?还有让我感到奇怪的是,这种情况只发生在[OG]。几乎所有的窗户都是这样(包括所有不是“天气面”的那一面)。我们从来没见过窗框内部有积水。:-(

水在那里积存,迟早会发霉吧?!
 

tomtom79

2019-10-19 13:22:47
  • #4
你们有受控住宅通风系统吗?一定有,否则你们早就发现这个问题了。那里的积水是不正常的,应该尽快解决。

首先把水擦干,以排除是不是因为开窗时雨水进入。

然后继续观察,看看是不是只有建筑湿气很重。

如果仍然潮湿,就让人调节受控住宅通风系统。
 

Bauherr&-frau

2019-10-19 20:19:31
  • #5


我也有同样的感觉。我之前从未见过这种情况。

我们没有安装控制住宅通风系统,而且还处于毛坯阶段。屋顶还没有完全封闭。轻质隔墙还未安装。

完全可以排除因为雨天开窗导致的情况。

我们已经给窗户制造商发了带照片的邮件。看看他怎么说。这一切真的让我很烦恼。
 

danixf

2019-10-19 20:36:16
  • #6
这不会是最后一个缺陷……所有外行人能看见的问题还都在后面。所以请友好且客观地与窗户制造商沟通。也可以用水流喷一下,看看问题是否真的来自外面,还是那里已经积水很久了?
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
24.12.2012在这种情况下,受控居住通风是否明智?10
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
25.05.2014什么时候能察觉到受控住宅通风系统正在工作?18
24.06.2014分散式控制住宅通风这么贵吗?38
21.07.2014可控住宅通风安装——安装在天花板内还是外部?20
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
28.12.2014门缝 受控住宅通风 空气交换通风缝17
28.03.2021窗户安装 WDVS - 窗户安装工什么时候可以测量?24
13.08.2018受控住宅通风——你能听到隔壁房间的每一个字——这正常吗?59

Oben