Nauer
2025-08-14 00:08:02
- #1
嗨,
祝你成功!
这个孔必须封闭。即使它在石膏板后面消失了,它依然是吊顶结构中两个受保护层之间的一个未封闭的通道。通过没有密封好的刨花板的空气交换可能会促进冷凝、水汽味道以及最终的霉菌生长。尤其是在没有防潮层的情况下,任何进一步的泄漏都是完全不可取的。是否可见无关紧要,层的功能是关键标准。必须封闭刨花板上用于吹气孔的小孔吗(如果必须,为什么?)还是可以保持开口?如果用石膏板封闭,孔就看不到了。
如果事先明确隔热棉不替代承重或气密层,这在技术上是合理的。为漏点查找打一个小孔是可以接受的,前提是之后要把孔干净地封好。钻孔和查找时不能忘记之后也要恢复层的密封性。泄漏检测服务最方便从底部通过孔用摄像头或探头看吊顶,直到看到管道。在隔热棉上打一个1.2厘米大小的孔应该也无大碍???
纯技术上这是可能的,工匠在类似情况下也是这样工作的。但防水透气层是防风雨的重要部分,之后必须真正密封恢复。可以割开防水透气层再粘合,锯下一块屋顶龙骨,修复后再钉上去吗,还是不允许?
祝你成功!