墙体结构 - 木框架结构 - 安装层 - 询问

  • Erstellt am 2018-09-17 19:12:52

scooter121

2018-09-17 19:12:52
  • #1
你好,

我们目前正在计划翻新一栋1978年由Nordhaus建造的典型预制房屋。

目前外墙的结构如下(从内到外):

石膏板——刨花板(V100 - 13毫米)——100毫米矿物纤维板——刨花板(V100 - 13毫米)——16毫米空气层——8毫米刨花板,作为带抹灰的外挂板

由于我们现在想相应地改造电气和房屋技术,我想在内部增加一个安装层。我的想法是稍后用60毫米的木纤维板进行额外的保温。
根据露点计算,这没有问题,我的问题是,是否有必要在“老”墙的内部(即第一层刨花板前)再加一层防潮膜,还是反而会适得其反。OSB板已经起到了一定的防潮作用。或者木纤维板长时间会完全吸湿吗?

在另一个论坛上有人回复说会有冷凝水产生(见我下面的新方案)。不过至今没有进一步的回复,所以我想在这里试试运气。

“内部比外部更密封”的原则这里应该是成立的吧?有没有人能告诉我哪里可能错了?
我已经多次用谷歌搜索,结果总是个大致像我设想的墙体结构:

计划结构如下(从内到外):

石膏板——OSB3 18毫米——安装层(填充60毫米木纤维板)——刨花板(V100 - 13毫米)——100毫米矿物纤维板——刨花板(V100 - 13毫米)——16毫米空气层——8毫米刨花板,作为带抹灰的外挂板

提前谢谢!
 

dertill

2018-09-18 14:55:17
  • #2
OSB板虽然具有阻蒸汽功能,但在接缝处不具备,而且由于大量灯开关和插座的穿孔,还是会有不少蒸汽渗透。
在完好的保温层之间,采用低sd值的阻蒸汽层作为旧墙体结构与安装层之间,基本不会有害。由于内外分别为60/100毫米的分布,这里不应出现露点下降的情况。对于一座40年的老房子,我建议在合适的位置对墙体结构进行无损害检查。

否则,肯定没人会保证在没有在内侧增设阻蒸汽层的情况下,不会出问题,而最不易产生热桥的方法当然是从外部更换和加厚现有保温层。一般来说,这对现有墙体结构来说并不经济。
 