排气罩的墙箱

  • Erstellt am 2014-09-11 23:59:55

lumpi1950

2014-09-11 23:59:55
  • #1
我们有一个矩形的墙箱,里面穿过一个125毫米的管子,还有第二个阀门,它只是让空气从外面进入里面,或者相反。我想知道这个第二个阀门是否必须有。我们在同一层楼(但不同房间)有一个壁炉,排烟管上没有安装带倾斜窗开关的装置。是否因此,还是有其他原因?我想把125毫米换成150毫米,因为我的厨房师傅告诉我,125毫米管径在每小时500立方米的风量时就到极限了,就算我用更大风量的抽油烟机,空气也会积聚,根本排不出去。对这个说法怎么看?
 

Zrunit

2014-09-29 08:48:47
  • #2
这句话是对的——我会这样签字。
 

Soroka

2014-10-02 22:21:13
  • #3
是什么让你有资格做出这种说法?
 

lastdrop

2014-10-03 08:23:17
  • #4
:我认为那是表达个人观点。论坛就是这么运作的。
 

Soroka

2014-10-03 11:13:27
  • #5
现在,观点表达应该是有质量的。我在这7个每个仅有一句话的帖子中看不到任何资格认证。原帖作者可能完全可以不理会这样的“观点”。毕竟,如果我没有什么有意义的内容要贡献,我也会保持克制……
 

Küchenliebe

2015-06-17 16:37:22
  • #6
125毫米和500立方米/小时确实接近极限。
[Die Haube] 会正常工作,但噪音会比150毫米时稍大一些。

我们在一个客户那儿,不得已将一个400立方米的[Haube] 接到了100毫米上。
在第三档时,[Haube] 无法使用。灶台后面的瓷砖板几分钟内就湿透了。第二档时情况有所改善,但仍不令人满意。

如果不费太大劲,你应该改用150毫米。

祝你成功
 