墙体吸收湿气(无地下室的车库带状地基)

  • Erstellt am 2020-03-29 18:22:35

Oreider

2020-03-29 18:22:35
  • #1
大家好,

正如照片中所见,我在车库的一面墙上已经发现了损坏(水分渗透上升,抹灰脱落)。
我认为这是因为外侧边缘条的混凝土楔块直接延伸到房屋墙壁(见第4和第5张照片)。这里水无法流走。
这个位置屋檐不能遮挡雨水,混凝土楔块上方都是干的,只有下面潮湿。
我现在把楔块去掉了一大块,这样水能流走,地基也能干燥。
但是我该如何处理墙体呢?使用防水浆料和带凸点的防水膜吗?
你们觉得现在削减的楔块能够永久解决这个问题吗?

祝好
汤姆




 

tomtom79

2020-03-29 18:33:37
  • #2
我还会在雨水管上接一个排水管。

这应该足够了。
 

gmt94

2020-03-30 15:17:05
  • #3
嘿,

我这边情况也差不多。幸运的是,在一切铺装之前就发现了。

我把外面所有的灰泥残留物都清理干净了,最后只剩下一点突出的条形基础和干净的墙面。然后用Remmers的kiesol和刷子仔细涂抹。接着,在墙面上涂了两层Remmers 2k密封浆,非常重要的是除了条形基础以外的地方都要涂。

我的条形基础上放着一排模板石。我把它们完全从内墙灰泥上清理干净,还清理了第一排石头大约3厘米的位置。

这里内外处理方式一样。里面我还把这层大约往内墙灰泥上抹高了5厘米。

这是我内部没有涂密封浆时的情况。

涂抹后是这样:



外面涂了密封浆后是这样:





之前还铺了一层带凸点的防水膜。

希望我能帮到你。
 

Oreider

2020-03-30 15:35:43
  • #4
非常感谢你的帮助!但是你的损坏是由什么原因引起的?我认为/希望是因为我那里那个过大的、朝房子方向延伸的混凝土楔形部分导致的……
 

gmt94

2020-03-30 16:51:16
  • #5
嗯,像往常一样,建筑工地上有马虎和懈怠。

我的毛坯工人显然不想干了。他确实涂了密封浆,但没有涂到条形基础的底部,而是距离底部大约2厘米的位置。
 

Vicky Pedia

2020-03-30 17:39:50
  • #6
你在车库装了排水系统吗?
 

类似主题