通过墙壁或天花板出风口通风?

  • Erstellt am 2022-07-24 00:39:07

derFriese

2022-07-24 00:39:07
  • #1
我们正在规划控制式居室通风系统。在楼上,我们的开发商只安装控制式居室通风的墙面出风口,并且有点抗拒在天花板上开口。他的理由是,每个天花板开口都会两次穿透防潮层,而且天花板的每个拐角似乎都会导致噪音增加。这是真的吗?我们其实更倾向于天花板出风口,因为墙面出风口只能安装在唯一一面可以放衣柜的墙上。我们的阁楼会被改造,因此天花板不再是外部热工包层的一部分。那么,关于防潮层的问题还重要吗?

此外,墙面出风口通常都规划得离门很近(有些甚至在门后面)。这样合理吗?如果在浴室内有排风,感觉新鲜空气会立即从房间流向浴室。
 

Snowy36

2022-07-24 10:58:20
  • #2
不,计划在门口开洞是不合理的……我们不得不在一个房间里这么做,因为别无选择,我们也有可视屋架,但如果不是必须,就不会这么做,正是因为你提到的那些原因。我们的设备是制造商根据平面图设计的。
 

Stephan—

2022-07-25 16:24:59
  • #3
如果你们的天花板还挂在椽子下面,那么管线可能可以放在那里,并与电缆等共用空间。但这取决于中间空间的实际高度。我们这边的结构如下:椽子/垂木/膜/铝型材/石膏板。我们把楼上的排风口安装在墙上,送风口安装在地板里。如果还有可能,建议你们布置圆形管道,而不是扁平管道(例如,扁平管道的价格是圆形管道的三倍)。但这也取决于地板结构高度。我是DIY设计和布置的我们的控制式住宅通风系统,尚未完全完成。因此,关于这个问题我有相当大的自主权。
 

i_b_n_a_n

2022-07-26 12:59:37
  • #4
如果天花板出风口的管道位于热壳体之外,那将是一个真正的问题(冷凝水)为了能够提出建议,需要有关墙体和天花板结构的信息,以及关于建筑物的基本其他信息。
 

Tolentino

2022-07-26 13:30:20
  • #5
所以在我这里,楼上的管道位于隔气层和轻质隔断之间,也就是说在热壳体内。楼下的管道在楼上的地板结构中。当然,最好是在夹层天花板中(需要较少的地板结构),但我的总承包商不接受,因为在通风设计时结构已经完成。
 

Dogma

2022-07-27 00:07:40
  • #6
我的螺旋折边管道位于热包层之外,因此我用大量爱心用铝箔覆盖的矿棉或Kaiflex包裹起来 ;)
更多的工作量,但运行没有问题。
 

类似主题
12.06.2015但是安装受控住宅通风系统吗?54
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
10.01.2022关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题58
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
14.03.2020上层楼通风系统的地板结构18
05.07.2018家庭浴室城市别墅 - 浴室规划创意?31
18.12.2018受控住宅通风系统的规划/设计 - 最大管道长度12
29.12.2018受控住宅通风系统的提示和技巧18
28.11.2020平面布局规划:浴室淋浴47
14.01.2020浴室规划 / 需要反馈!!!17
02.03.2020新建筑中单人家庭的浴室规划26
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
23.02.2023咨询:新浴室,5.9平方米,带浴缸48
05.02.2021男人在设计浴室,这能顺利进行吗?52
16.01.2021浴室里的扬声器和电视机15
22.02.2022浴室规划 - 装修的创意15
27.03.2022更衣室通向浴室的门34
07.03.2023苍蝇能通过受控住宅通风进入房屋吗?20
23.09.2024后来在阁楼建浴室 - 费用?15

Oben