预制房屋的通风管被钻孔了。可能会产生哪些损坏?

  • Erstellt am 2021-10-26 09:11:32

Häusigefunden

2021-10-26 09:11:32
  • #1
您好,我买了一栋预制房屋(木框架结构)。当我在房子里工作时,不小心发生了点状况。我钻了一个插座的孔,结果切到了通风管道,管道上有几个小孔。

我先用硅胶堵住了管道上的孔。因为它位于内墙,所以我不认为会有大的温度变化。我估计因此不会有冷凝水形成。但我不是专家,想在这里听听大家的意见。

此致
马丁
 

Baubaubau

2021-10-26 19:42:43
  • #2
这是排气管还是进气管?对于排气管肯定没问题,我会在上面贴一层铝箔胶带,这样就好了。对于进气管,根据连接在管道上的进气阀门的调节程度,随着时间的推移,压力可能会导致管道再次漏气。
 

konibar

2021-10-26 19:55:16
  • #3
胶带和硅胶不能带来长期稳定性!
三年后,当人们早已忘记时,问题会再次显现。

如果能够充分接近故障点,我会推荐使用PU安装胶(例如SikaFlex)。
 

Baubaubau

2021-10-27 12:55:52
  • #4
你绝对是对的!不过对于排气管来说,我一点点漏气倒是不介意,这就是我问的原因。
 

Häusigefunden

2021-10-28 08:38:41
  • #5
您好,我怎么判断这是排气管还是送风管?我想我会把硅胶再撬下来,涂上SikaFlex胶,这样我应该可以放心很久了。:-)
 

Baubaubau

2021-10-28 10:24:22
  • #6
管子通向哪个出口?你能看出来吗?那就去那里看看……
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
18.02.2020屋顶排水沟用硅胶和铆钉密封11
15.10.2020可控住宅通风:我设计中进气和排气的位置44
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
30.06.2021KfW55 级别的带排气的排风罩27
19.11.2021抽油烟机:在KFW55上是循环排风还是排气排风?27
16.01.2022木楼梯的缝隙使用硅胶18
20.12.2022浴室排风扇,纯排气带湿度传感器,寻求11