防潮层/防潮膜,还是干脆不装?

  • Erstellt am 2017-01-21 10:25:19

Maddin77

2017-01-21 10:25:19
  • #1
你好,我是新手,正在寻找一些关于我的计划的帮助。

我想把我的屋顶从内部完全密封。对我来说最重要的是做到防风,因为现在到处都有风吹进来。
附上几张屋顶现在的照片,
为自己辩护一下,我是这样买的房子,现在只是想如果可能的话,逐步做点有意义的事情。
保温材料一直覆盖到膝墙后面直到最底部,并一直延伸到屋脊。
现实中就是这样。

目前在二楼居住区斜屋顶下面有双层木质天花板。
我现在能“简单地”安装防潮层并用它封闭整个屋顶吗?
斜屋顶的木质天花板和膝墙会被拆除,以便我更好地工作。然后只装一层木质天花板,直接铺在防潮膜上,或者如果需要,再装一层木条来找平。

专家们对此有什么意见或建议吗?
先谢谢大家了。
 

KlaRa

2017-01-21 12:14:20
  • #2
你好 "Maddin",
推测主要的隔热层位于可行走的盲板下面的居住空间下方。必要的防潮膜也应在那里。
如图所示,斜屋顶的侧面要么没有安装防潮膜,要么铝箔层的粘接接口的密封性无法确认是否有效。
我的建议是:
如果照片中可见的屋顶区域只是偶尔使用,并不是常规居住用途,并且(这点需要确认)盲板下面安装有隔热层和防潮膜,那么在斜屋顶表面铺设聚乙烯薄膜可以增强防风密性,并防止隔热材料如果没有正确固定,最终掉落到室内。
防潮膜的主要作用将位于盲板处(或其下方房间的天花板处),因此不需要另外安装防潮膜。
--------------------------------
(此建议是在不了解现场情况的前提下提出的,因此不构成搭建方案推荐)
问候:KlaRa
 

Maddin77

2017-01-21 12:22:20
  • #3
谢谢你的第一条信息

在上层阁楼的天花板和斜屋顶里都没有安装防水膜,很遗憾。
图片中显示的区域是阁楼顶端,全年没人上去,下面是上层的生活区,这里通常只加热到16到17度,顶上很少有人。
偶尔有客人访问客房。

我这次关注的不是保温问题,而是防风密封,
虽然听起来有些奇怪。

我只是现在不想从下到上装防水膜,以免以后因为没有空气流通而导致损坏。
只有当风吹过我站在楼上时,我才能感觉到头发被“吹干”。

这里还有一张旧的改造开始时的照片

上面的其他照片是阁楼顶板上的。
 

KlaRa

2017-01-21 12:34:38
  • #4
你好 "Maddin77"。
这里由你(无意识地)所计划的是一种受限且经过调整的使用方式,以应对内部隔热施工的缺陷(假设实际上位于上层楼层的房顶天花板与隔热层之间)没有安装防潮层的情况。
如果屋顶斜面上的隔热层不会产生冷桥,隔热材料处处紧密贴合,那么防潮层可以安全地安装在室内侧而无任何风险。聚乙烯膜应足够厚(至少0.15毫米),而且膜片接缝处也必须用强力胶带重叠粘合严密。
连接地面时会比较棘手(毕竟要在那里进行连接),同时也要注意可能存在的窗户开口。
只要由隔热材料+防潮层组成的构造允许来自下层楼的湿热空气进入隔热层,那么冬季就有可能因为露点以下的温度而产生冷凝水。
因此原则是:如果在室内做隔热,就必须知道自己在做什么!
-------------------------------
问候: KlaRa
 

Maddin77

2017-01-21 12:43:42
  • #5
是的,我已经在认真阅读和观看有关用于柔性连接带有活动搭接和用于预处理的底漆的胶带及盒式胶剂的内容,用于地面找平层的连接。熟悉这些的朋友已经做过类似的事情。

室内区域绝对没有安装任何薄膜。整个上层楼都是如此。
我现在打算完全拆除斜屋顶的木质天花板和上层楼的墙 knee wall。
然后从最底下开始,将薄膜从膝墙后面的地面连接处一直拉到最顶部,当然另一侧也是如此。
我想保留铝箔覆膜的玻璃棉,那看起来并没有损坏。
只需要安装薄膜。
是防水层还是阻隔层?
根据我查到的数据,防潮膜参数如下:

    [*]纵向抗拉强度:27 N/mm²
    [*]横向抗拉强度:22 N/mm²
    [*]纵向断裂伸长率:>800%
    [*]横向断裂伸长率:>900%
    [*]水蒸气透过量:sd >100 m
    [*]飞镖跌落重量:>175 g
    [*]颜色:蓝色
    [*]符合 DIN EN 13501-1 的 E 级防火等级
    [*]Sd 值>100m
 

Maddin77

2017-01-25 16:48:07
  • #6
有人知道PE薄膜是否也可以很好地固定在金属承重梁上吗?或者有没有专门的材料/胶水用于此?由于我的山墙是由钢梁组成的,在膝墙和阁楼顶部有裸露的金属承重梁,薄膜也必须以某种方式固定在那里。钉订是不可行的。
 

类似主题
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
01.07.2017屋顶结构 - 哪种类型的防潮层?10
02.12.2017顶层楼板的保温17
20.05.2018密集且隔热良好的木制房屋,无塑料?(防潮层)21
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
04.07.2018显露屋架 - 蒸汽阻隔在哪里?17
12.08.2018顶层楼板无蒸汽阻隔层隔热17
31.10.2018关于蒸汽屏障的担忧 - 天花板出风口的空气12
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
27.02.2020屋顶的防潮层是透气的吗?是吗?不是!16
19.05.2021无隔热层的菱形护墙板基层结构19
14.09.2020屋顶防潮膜 - 是否要用胶带粘贴订书钉?10
02.06.2023屋顶绝缘层里的貂,我该怎么办???27
09.03.2021加强楼面板隔热,减少热量进入上层楼13
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48
09.04.2023无地下室的地暖上的地板 - 带防潮膜的悬浮地板?15

Oben