砂浆下的防潮膜未粘合

  • Erstellt am 2019-09-19 19:20:52

saibot

2019-09-19 19:20:52
  • #1
你好,

我们今天在地下室的混凝土板上铺设了防潮膜,防潮膜上面铺了泡沫塑料板和用于地暖的订书板。
在施工管理说明中写着:

整个地下室都铺设了防止扩散湿气的防潮膜,并进行焊接或粘贴(制造商:KNAUF,型号Katja或同类)。

由于工人们表现得非常不专业(新抹的灰泥上有大划痕,门把手被弄断,瓶子丢失,托盘也被带走……),我觉得必须检查一下泡沫塑料板下面到底有没有铺防潮膜。于是我掀开了一块板,看了看泡沫塑料板下面。黑色的防潮膜确实在那里,这是个好消息。不过它大约重叠了10厘米,但在这部分并没有粘贴或焊接。纵缝处是粘贴的。现在问题是该怎么办。如果防潮膜虽然重叠但没有粘贴,严重吗?这样的话它就不算严密防潮了。是不是值得因此把所有东西重新拆开?还是说这不算太严重?

 

Nordlys

2019-09-19 20:47:53
  • #2
我打字,必须粘贴。
 

Zaba12

2019-09-20 11:14:19
  • #3
因为我们自己铺设了Katja,我可以告诉你,Katja只有长边有胶带。我们的施工协调员为没有胶带的一边弄了一种适用于卡式枪的万能胶水。

基本上这不需要花费很多钱或时间。这种事情你自己也能做。花两个小时和30欧元,你当然也可以去处理波纹管,等那些师傅们回来。我如果是你的话,会自己动手做。和你的建筑公司确认保修问题,然后向他们收费。

尤其是如果砂浆找平的时间快到了。
 

Grantlhaua

2019-09-20 13:43:38
  • #4


这种东西非常贵,一筒要15欧元,而且用不了多少。因此我买了桶装冷沥青胶,5升一桶,价格是10欧元。
为了连接墙体的纵向接缝,或者我们这边的混凝土墙(没有墙体防潮隔离层),我们用Katja Sprint连接条和墙体粘合。

如果纵向边粘好了,在Katja那里是没问题的。短边必须和墙体防潮隔离层粘合。我们还把它们拉高到第一排石头的位置。
 

Nordlys

2019-09-20 16:53:16
  • #5
15?更像是5。
 

Bookstar

2019-09-20 20:58:01
  • #6
其实只要长边粘合就够了。会发生什么?
 