大家好,

我们目前正在改造我们的阁楼,在这个过程中发现了一个“小”问题,希望你们能帮帮我。

我们刚刚完成了蒸汽阻隔膜的安装。我们使用的是ISOVER的Vario KM Duplex UV产品,这种材料一面是光滑的表面,另一面是毛毡表面。问题就在这里:我们似乎把蒸汽阻隔膜装反了。毛毡面朝内侧,光滑面朝向玻璃棉。

现在我们想知道,是否必须全部拆掉重新安装,还是这样安装后保护作用仍然存在,或者这样以后会不会带来问题?

如果你们能帮我解答,我将非常感激。

问候,Daniel
 

KlaRa

2017-05-28 23:42:28
  • #2
你好,Daniel。
发生的事情已经发生了。
膜的效果只取决于所谓的sD值。只要逆着专业规则安装这种膜,sD值就能保持并确保其性能。
问候:KlaRa
 

Kaspatoo

2017-07-01 00:16:38
  • #3


那么没问题吗?

我现在也在研究这个主题,并且在各种指南中都强烈建议正确安装薄膜。
尤其是当它像这里所说的是气候膜,因为这种膜在低温下往往只能单向工作(这通常是气候膜的特点)。

根据我通过调研积累的知识,我本来会说薄膜应该重新拆下来。

但我还是更相信专业人士,而不是未经证实的网络信息。
 

garfunkel

2017-07-02 18:52:03
  • #4
与制造商的电话可能会迅速解决一些问题。
 

Kaspatoo

2017-07-02 18:56:32
  • #5
他的回答现在应该已经非常清楚,因为制造商毕竟定义了正反两面具有不同的材质。他大概也不能说出任何相反的情况。

所以要么就是事实如此,反过来安装是错误的,没有任何作用,要么制造商在其回答中或多或少带有偏见。我还想再听听KlaRa的最终意见。
 

garfunkel

2017-07-02 19:09:41
  • #6
我不一定会这么说。可能厂家会给出一个非常明确的回答,说这是不行的。也可能他说即使厂家不再提供保修也没关系,或者……

厂家完全固执,只说对自己来说最安全的做法,这不一定是事实。我虽然不在建筑行业,但已经多次遇到过这种情况。
 