平屋顶翻新时的蒸汽障碍层

  • Erstellt am 2024-03-02 17:02:08

joschy1976

2024-03-02 17:02:08
  • #1
你好!
今年计划对平屋顶进行维修。
所有事项基本已规划完成,最后尚存疑虑的是防潮膜。
这栋房子已有50年历史,是冷屋顶结构。
因为房子有人居住,无法从室内进行隔热和正确安装防潮膜,因此所有工作都将在屋顶上方进行。

第一张图显示了目前屋顶的结构。我认为位置很清楚。
7 - 防潮膜。
关于这层膜有很多问题,因为它和房子一样已有50年历史,可能只是一层厚PE膜。只有打开屋顶后才能真正评估它的状况。
原则上没有观察到明显的潮湿问题,墙面上也没有水痕。要么所有防潮层固定和密封良好,要么水汽已成功排出。

修屋顶也会更换隔热层。决定在下方加铺一层蒸汽阻隔膜(10),边缘提高5厘米,并密封固定于横梁上。第二张图显示了维修后的屋顶结构。
加一层膜有意义吗?我担心木条(6),石膏板(8)是安装在这些木条上的,而木条可能会被这两层膜夹住(虽然不会完全封闭)。如果加,这层膜应该是哪种?防潮膜还是Sd=2-5的蒸汽阻隔膜?

在屋顶横梁和隔热层上方会铺设一层透气膜(9),它允许从下方进入的水汽通过,同时防止来自上方的湿气进入隔热层。这个方案是否正确,或者可以省略这层膜?

最后一个问题是防潮膜应止于外墙中的哪个位置。这是第三张图。当前屋顶隔热层只到墙边,但计划将其延伸至外墙保温层外缘,而防潮膜只延伸到檩条处。

非常感谢您对该方案的评价,指出错误并提出有用建议。

[ATTACH alt="IMG_20240229_131931.jpg"]84619[/ATTACH]
[ATTACH alt="IMG_20240229_131940.jpg"]84620[/ATTACH]
[ATTACH alt="IMG_20240229_131947.jpg"]84621[/ATTACH]
 

类似主题